机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 12196|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

液位探针腐蚀问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-9-5 13:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
探针使用两个月时间就腐蚀严重不能使用。请问各位大佬这种情况想更换探针材料的话换什么材料合适?
探针工作环境:180℃  普通自来水  1. 5MPa压力。
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2020-9-5 13:53:09 | 只看该作者
现在使用的304不锈钢
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-9-5 13:56:41 | 只看该作者
316不锈钢或者钛合金
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-9-5 14:46:31 | 只看该作者
316不锈钢应该可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-9-5 16:42:01 | 只看该作者
这是电解了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-9-5 16:53:38 | 只看该作者
不锈钢显然不行的,建议用钛电极,或铂电极
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-9-5 22:38:36 | 只看该作者
是电化学腐蚀吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-9-6 00:29:53 | 只看该作者
702736 发表于 2020-9-5 16:53
不锈钢显然不行的,建议用钛电极,或铂电极

要我说,用电容液位计如何
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-9-6 12:49:03 | 只看该作者
还是改变液位检测方式吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-9-6 21:03:32 | 只看该作者
表面镀硬铬怎么样??
回复 支持 反对

使用道具 举报