机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 17019|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

4-20ma压力变送器输出 电流为0 请教各位大神是什么原因?谢谢了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-4-10 22:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是10千克的称重传感器接变送器输出4-20ma信号,电源是接的plc  24 v 电源,今天 拆下来又重新装上,校称时用万用表测量输出电流为零,检测称重传感器输入输出电阻正常,难道是变送器坏了吗 ?还是其它什么原因,昨天工作还是正常的, 我都 快哭了!/ p; l1 B# e. z  o& E, B
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-4-10 23:04:27 | 只看该作者
电流是0肯定是没有信号。有可能是传感器的接线接触不良(虚接),也有可能是传感器坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-4-11 08:05:52 | 只看该作者
1、连接线是不是有虚接
- [( f: q% h( P" Q  c8 y2、供电电压是否符合
; D/ h7 u2 p) z! q3、传感器坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-4-11 08:30:02 | 只看该作者
万用表坏了,或接法错误也是一种可能

点评

我去!你是神呀!万用表就是坏了!  发表于 2020-4-15 14:48
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

5#
发表于 2020-4-11 10:42:18 | 只看该作者
哭吧哭吧不是罪
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-4-15 15:12:46 | 只看该作者
702736 发表于 2020-4-11 08:30
+ R- u! d. U0 q; P9 N$ y' E8 ^万用表坏了,或接法错误也是一种可能
# B& u  d$ e+ Y2 J
林子大了什么鸟都会有。呵呵# X3 Y+ d9 L  K& Q" K# ]) z
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-8-13 20:43:29 | 只看该作者
学习了,感谢分享
* ]' F( M, d( x* g4 {  L
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-9-29 09:36:54 | 只看该作者
工具使用前没有检查
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-11-30 23:52:09 | 只看该作者
万用表是不是接错了?可以将一个250欧的电阻串联进去,然后用万用表直流电压档测量电阻两端电压是否在1-5V之间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2021-2-4 16:23:47 | 只看该作者
学习学习。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-19 20:30 , Processed in 0.054479 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表