关于编码器计数问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-2-22 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在自学编码器计数,有一个问题想请教一下。, e( H# R4 j/ l) z; t
编码器计数范围有正负,接线没问题的话,假设正转读出的数为正,清零之后,接着反转,读出来的数值是不是负值?还是要人为添加正负号?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-2-22 15:13:03 | 只看该作者
记得我们那时候是在软件里设置,设定一个方向是正转,当检测到旋转方向相反,就在程序里好像是认为乘以“负一”。好多年不做这些了,忘了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-2-22 16:05:15 | 只看该作者
那只是一瞬间,你可能都看不到这个数
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2020-2-23 12:12:09 | 只看该作者
编码器方式建议楼主不要想太复杂了,按照手册要求设好寄存器,后续才能减少问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:19:42 | 只看该作者
远祥 发表于 2020-2-23 12:12' v$ q; k* a7 Z+ O2 F" j
编码器方式建议楼主不要想太复杂了,按照手册要求设好寄存器,后续才能减少问题。

; k" P: B0 \4 X: x) \. ]大神好,可能我看到的资料不多,在例程中都是往一个方向来计数的。编码器能往两个方向计数,是不是输出的时候只是01010101..这种,不管往哪个方向旋转都是这种数值,不带±,自己再区别正负
: [* q* z6 t9 e' K6 R4 z
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-3-11 09:28:00 | 只看该作者
您说的计数,是什么数?个人觉得编码器的使用是要配合指令,中间环节不用想太多,比较难办的其实是读到的数据的滤波。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2020-3-13 10:58:59 | 只看该作者
想的太复杂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2020-3-21 10:04:17 | 只看该作者
xy7880 发表于 2020-3-11 09:28
$ @! e; ?4 W% y+ j/ M; I  Y您说的计数,是什么数?个人觉得编码器的使用是要配合指令,中间环节不用想太多,比较难办的其实是读到的数 ...
0 e8 a+ f( ?: V" ?* x; Z. o
读编码器还需要滤波吗?不是只有那些模拟量以及通讯才需要滤波吗?
: R' n3 B, P% b4 k: W
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2020-3-26 09:38:56 | 只看该作者
kuan880204 发表于 2020-3-21 10:04
) o, e, F- x8 ~5 Y  v( y读编码器还需要滤波吗?不是只有那些模拟量以及通讯才需要滤波吗?
2 |8 n  o1 ~9 K" @3 w: Z
需要啊,这里主要说的是增量型读取速度,绝对值型不需要。编码器的数值也受机械振动和安装方式的影响,通常读取值经过换算后,跳动也是很大的,影响计算
0 i5 c9 F' ?4 j2 V" K+ @/ ^2 g/ h% L  F
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2020-3-26 17:29:13 | 只看该作者
增量编码器没有正负。都是人为加上去的。
' n8 `5 z% f) I2 ~5 K
回复 支持 反对

使用道具 举报