三菱伺服通电是正常,动作转几秒钟就报AL16 AL20编码器异常代码。。。这个是什么原因。。
2 f( [' `& ^: M% s
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2019-11-4 08:43:40 | 只看该作者
   零位找不到了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2019-11-4 17:37:32 | 只看该作者
277741987 发表于 2019-11-4 08:43
# S  Y, I# [, A4 a零位找不到了
7 m. ]" l" c/ [* m6 U6 F! a  i+ q
你好!是什么原因造成零位找不到?是光电位置偏移,无法产生零位信号,吗?& `9 X& E& h8 j2 J8 G/ l3 N
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2019-11-5 08:04:33 | 只看该作者
时尚农夫 发表于 2019-11-4 17:378 |. l* I4 @5 }; |
你好!是什么原因造成零位找不到?是光电位置偏移,无法产生零位信号,吗?
2 J- O9 c+ H8 P
1.光电位置偏移;2、码盘磨损。, `. Y1 c5 t1 a7 V1 y
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2019-11-14 19:36:23 | 只看该作者
277741987 发表于 2019-11-5 08:041 K# F/ |  {! w1 a1 P$ a" {
1.光电位置偏移;2、码盘磨损。

' b( E5 o( m+ }5 c光电位置偏移不知道应当何调整回基准位
: f- ~8 p+ F2 \& A
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-2-15 17:04:35 | 只看该作者
换编码器线或者换电机端的编码器插座,试试,
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2020-2-17 17:32:46 | 只看该作者
酷酷数码 发表于 2020-2-15 17:04# q" e9 U" S4 ?' C6 a1 z  w* H3 Y) M
换编码器线或者换电机端的编码器插座,试试,

; C" [8 h$ p" Q$ a  d有空我试试
% I6 G7 n- J4 n# h5 S! l
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2020-2-18 15:45:22 | 只看该作者
时尚农夫 发表于 2020-2-17 17:32
% R+ Q6 t! G5 i/ t3 [* i" X4 B有空我试试
9 Q8 ]* f" c; v! V0 ]  F3 I  S4 i
三菱J4的伺服驱动器我们这经常出这个问题,换了就好,! q, ]. ~: S. c6 ]: R/ j! f& N/ V