发表于 2008-12-4 09:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
08-12-3 22:36: _5 F$ x$ F$ O8 O& G; ?* u$ b
我在飞版主,你好,今天下面的技术员问到我一个问题,就是关于隔离变压器的事情,0 o3 j  m0 b# S; ^$ O+ Z4 @
原则上来说,隔离变压器的二次侧是没有对地电压的,即使有人触摸到了二次侧的电源线,也不会有触电的危险。  o8 d( Z% i2 B
但是,如果设备的外壳接有接地线,和变压器一次侧的地线相连接,当设备漏电时,怎么分析这个问题呢?% G4 d& c- F4 X
我想了很久,不敢肯定答案,所以请前辈帮忙指导,谢谢!
今天打开电脑看到一位社友的短消息,下面简单介绍一下隔离变压器的工作原理和作用.
: i) I$ A3 _  c; Z, z) I隔离变压器是变压器的一种,其的工作原理(见下图):当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1,É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm
8 N1 N; v! s4 t' N3 ^$ ?5 {- K) `式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 Øm--主磁通最大值 - }0 B/ w) Y4 \( C' A1 B
隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。
: }& M; Y/ m9 d, f% R0 C. ~) J对于上面社友的问题,如果你的设备漏电,需看哪一侧漏电,如是二次侧因其任意一根电源线与地不能产生电流回路,即不形成电势,是没有危险的.但一次侧漏电时是有危险的.
9 O  r5 ~3 W" K! k# _- _4 m3 Y; e3 s隔离变压器还有其他作用.如其能有效的抑制从电网引入的谐波和雷击电脉冲等对系统的干扰,也能有效抑制本系统产生的谐波进入电网网络.起到净化电网的作用.还可以防止地电位扰动对数字电路产生工作失常,数据丢失等问题.采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免电网中性线不良对设备的影响.三相隔离变压器均采用三相双绕组结构,不但具有前面介绍的优点,还因其绕组间产生的电容使其具有很大的并联电容容量,能够补偿电网无工功率.' \2 R* R/ \% i

# p( @: P* C! Z$ [: f' ?[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-12-5 22:24 编辑 ]

1.jpg (13.82 KB, 下载次数: 40)

1.jpg
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-12-4 19:42:03 | 只看该作者

回复 1# 我在飞 的帖子

谢谢版主的教导, # `$ p0 B1 i' ?& G. k
如果是三相380V隔离变压器,变压比为1:1的话,二次侧可以产生新的中性线,那么新中性线和二次侧的相线之间是否也是220V相电压?也可以带动单相220V的用电设备吗?
$ D( V0 G  R2 R/ q* ]8 H) H" c还有就是,既然隔离变压器二次侧的电源对地没有电压,那么设备的保护接地是不是可以不用接了呢?如果要接的话,可以和一次侧共同一根地线吗?0 E" C8 C" O1 D
谢谢版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-12-5 10:37:39 | 只看该作者
用得不少,懂得不多,来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2008-12-5 12:54:20 | 只看该作者
湘里狼社友你好; O( ~0 A# Q& {. _/ ~* T  I
4 B6 a& b1 y; K' I3 L( t# P/ M
新中性线和二次侧的相线之间是220V电压.也可以带动单相220V的用电设备.设备的保护接地还是要接的,一般都接在一次侧.保护接地不止起安全接地的作用,还有例如屏蔽等其他作用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-12-5 19:24:20 | 只看该作者

回复 4# 我在飞 的帖子

谢谢版主,看完您的指导终于明白了其原理,再次谢谢版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:20:22 | 只看该作者

回复 5# 湘里狼 的帖子

大家有缘在必威体育网址相聚,不必客气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2008-12-17 13:44:33 | 只看该作者
版主分析得很仔细,小弟先学习了!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-2-26 17:37:12 | 只看该作者

隔离变压器后接设备的接地端子还要接地吗

隔离变压器的次级对地是没有电压的,那后接设备的接地端子还要接吗,接的话只能跟初级的地接在一起,这样的话隔离变压器是不是就不起作用了啊,因为我们这坏了好多设备正在查原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-2-28 13:14:02 | 只看该作者
对么?隔离变压器次级要接地吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2021-12-3 11:38:00 | 只看该作者
感谢各位的分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 09:04 , Processed in 0.058283 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表