机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3735|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

有没有关于电控柜子冷却温度要求,或者标准?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-30 11:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工业电气控制柜(如PLC控制柜)内部通常集成较多大发热量的高精度控制模块及各种分立电子元器件,这些精密元件长期在高温环境中工作,不仅会提前老化,缩短使用寿命,而且,一旦控制柜内部温度过高,就会严重影响控制精度和控制稳定性,甚至导致元气件烧毁,造成意外停工。
9 E( ^& H; c5 F+ W: Q* A: n+ v7 T4 {8 c, C" d1 d0 X
有没有关于电控
5 h4 q6 m9 C4 _柜子冷却温度要求,或者标准?或者相关行业规定?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-10-30 11:58:12 | 只看该作者
一般来讲,控制柜是有空调的。买专业的标准柜配上附件就可以了。
* ?) |' G9 u# C2 b% \" r' G柜内温度最好控制在35度。$ s8 s" K( ]5 Q) W
其实,温度不是柜内元件的杀手,结露才是杀手。所以要求高的电柜首先是密封问题,然后配上降温,加热,除湿。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2008-10-31 10:14:06 | 只看该作者
按照你说的35度的要求的话,客户环境最高温度35度,最低温度5度,这样的状态下电柜会不会达到35度?是否一定需要电柜冷却器(客户已经要求)9 R5 f. G/ S: Y' _7 I9 ]9 b
而且现在进入气柜的气体是压力露点为-40度的压缩空气,这样的要求是否合理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-10-31 10:51:35 | 只看该作者
环境温度只是其中一个因素而已。其他因素还有:柜内元件的热损耗,柜的有效散热面积,柜的热传导系数,柜内的空气对流情况。自己算一下就知道需不需要加冷却了。! _2 P6 }! r7 r  R1 \5 J6 ~: S2 _
电柜内气体是压缩空气?不明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:17:32 | 只看该作者
从冷却器进来的气体是干燥的压缩空气
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-10-31 13:01:28 | 只看该作者
介绍介绍你的哪个冷却器。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-12 03:48 , Processed in 0.049748 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表