销售一款比例阀,在实际应用中出现了问题---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-9-27 13:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我们销售了一款比例阀,是集成式的,参考信号是4~20mA,在实际应用中出现了问题,此阀在输入20mA时,开始换向,在14.5mA时,液压缸运行极不稳定,在12mA时,才开始移动。请教各位高手这是怎么回事呢?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-9-27 13:59:31 | 只看该作者
会不会是阀设置问题,死区太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-10-8 20:56:56 | 只看该作者
供电的极性是否正常?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-10-9 03:41:03 | 只看该作者
通常4mA换向,然后随电流增加流量逐渐增大。听博士的,检查一下接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2008-10-9 10:43:57 | 只看该作者
嗯,线路都是没问题的,而且供电电源也都没问题。使用是PLC控制,可是就是不知道是怎么回事?电控设计是个老教授,也在考虑呢,能不能是液压方面的问题呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-10-9 14:52:44 | 只看该作者
路过来看看,具体的使用情况不是很详细,可以致电4008836588与我公司专门搞比例阀开发的工程师详细聊聊,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2008-10-9 16:18:31 | 只看该作者
你是销售哪个代理商的比例阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2008-10-10 08:45:38 | 只看该作者
谢谢各位的帮助,现在问题已经搞清楚了,客户用的是IPC控制的,问题出现是因为它的接地方式出现了问题,结果导致了,线号收到强烈的干扰,使比例阀不能很好的控制。就出现了上述的现象。我还以为是液压装配的问题呢
回复 支持 反对

使用道具 举报