机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6499|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

热处理电炉集散控制系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-11 20:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我去年为单位开发了一套热处理电炉集散控制系统,采用日本岛电FP93智能温控仪表作为下位机(当然,也支持其他厂家的同类产品),用VB编写的控制系统程序,采用工控机实现上位控制,上、下位采用RS-485总线通讯,通讯介质为屏蔽双绞线。
, g9 p" y1 Y, b: R& P  X# L+ v整个系统具有人员管理、设备管理、仪表再线设置、实时温度曲线显示、历史曲线查询、打印、热处理工艺专家系统、工艺流程数据记录等等功能。
2 `9 s- f$ _4 J0 e$ L) m0 y0 d* D& ^3 z3 v/ G
[ 本帖最后由 zhousir 于 2008-8-11 20:41 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2008-8-11 20:43:11 | 只看该作者
费了九牛二虎之力才传了这几张程序调试时的界面截图,还有几个窗口界面传不上来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:58:53 | 只看该作者
看来老鹰坛主把这个帖子挪到这还是有点不合适,虽说是和热处理相关的,但主要技术点还是和自动化控制比较接近,大家都不感兴趣,没人跟帖!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-8-15 07:35:35 | 只看该作者
zhousir网友好!- j) R) F- d. O2 h; k
./ V9 H. o/ L" D
你的这套“热处理电炉集散控制系统”做的非常好,在向你表示祝贺的同时有问题要问:
* q# Z) s9 A3 r1 f2 R.
- V! M* C. [5 X9 @! W, K1?:我注意到这套系统你采用的是工控机。我们知道计算机是相通的,只是工控机温度、防干扰等: S. E0 [" S5 v+ v$ z# R- B/ c
性能更高一些罢了。
% p9 G* v6 k9 m% U# O* x0 l  I. i我想知道的是:如果,将你这套工控机主板上所有的“卡”拆下,按装到普通PC机上,理论上讲,应该' r% a( \5 _2 Z1 T1 ]: I
也能应用,不知是否可以?
# o6 i3 n8 D/ `+ U.
+ ?9 R. `( s6 _, N: J2?:你采用的工控机是多少总线的?主频、内存、硬盘等硬件指标是多少?与普通哪种型号的PC机比较接近?
% Z: o9 g' w2 @8 W.
/ t) d4 w: v1 e8 ]+ d% z! s9 H" y3?:主板上的插槽是哪种类型的?与哪个档次的PC机比较接近。( c$ j/ y6 o8 i' K! M; B
.
# [' p( x# E& S; E4?:你的这套系统下位机采用的是“采用日本岛电FP93智能温控仪表”,此应该是一个独立的数据处理系统性,+ B6 A& F. w3 w( f$ d; V7 z
应该能完成模拟量的采集,A/D--D/A转换,如果该仪表向上位机传输“100度”(摄氏)这个温度值的话,是那一! ]% u8 o- y* n7 \
个具体编码值?3 V" e6 n# E7 U6 y' B6 Z1 E* P
.8 u2 z0 X4 [( Q, S3 r8 q6 _( g4 C1 |8 |
5?:做为集散控制,各程序中的温度值,应该由上位机设定,而做为下位机的智能仪表本身也可以独立设值,. v2 g9 W) h0 Z1 P1 V4 b1 S0 }& Q
这个地方是否存在干涉?1 a& r8 T: @2 Y( \6 U; }
.
. j/ @6 p7 R+ i& A- _" n) R是的,你说的对,此帖应该放在工控版块。+ [2 ]. g: C6 C* l  b
.* X. w# C5 J! J' N5 O' _$ P
谢谢!. F* ]) }8 u+ i: E0 U5 z
.
% g" g, f- E) f* [syw  080815---07.35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2008-8-18 18:34:58 | 只看该作者
回孙老前辈:' b! Y4 |4 |6 F. ]5 D& [- {; u' v
    1、不用工控机,直接采用普通PC就可以,只是用工控机稍好!可价钱也高多了。 ; t) @9 T6 B# q
        2、其实,我就是采用的普通商用机,现在能用的电脑基本都能用。 ; J4 Y" L6 i! n$ x0 ~1 q
        3、仅用一个RS-232/RS-485的转化模块就可以了,最好用带光电隔离型的,我用在电脑城20元钱买的也能用, ,当然采用串口卡也可以,因我们的温控点较少,只用一个串口就够了,所以就买了一个外接的RS-232/RS-485的转化模块,简单。# X! ]' ]+ B9 _% J. k3 Z
     4、孙老说的对极了!所有的数据采集、信号处理、A/D转换均在仪表内完成,上位机查询时通过RS-485总线向其返回相应的数值。
* Y4 N, q: ^0 U) X' \  n  e6 Z1 i2 \         5、上、下位都可设置,不会干涉,以后设的为准,下位机更改设置后,上位机可以通过命令查询该值。
! R+ F9 V; b& G* t其余未回答清楚的我可以另发新帖,把我参评高工时瞎凑的论文帖出来,供感兴趣的参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-2-14 11:58:05 | 只看该作者
好东西,顶起!6 l0 D) v& D: K7 x- v
我现在也在弄这玩意儿,能给我参考参考源码吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2012-4-23 16:09:14 | 只看该作者
您好:
& W: W+ g% |9 u5 h" l; z1 u& C- O我现在需要做一个基于岛电FP93的集散式热处理控制软件,希望能够得到您的帮助!
- e0 L, l% Y7 a请问怎么和您联系?, f0 I5 t" G6 o  \6 r
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:45:21 | 只看该作者
QQ:157298078加时说明是机械必威体育网址网友
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员