机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 12742|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

关于管道设计的问题,求专业人士解答。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-8-27 11:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我们部门拓展了新业务,牵扯到旧设备现场改造,具体改造内容就是:需要把一个槽子(原有的)里的液体通过添加一台加压泵,一些阀以及新管道输送到另外一个槽子(也是原有的)里去。
" L7 s1 ?' N3 s3 S/ z0 o' B像对于这种现场改造的项目,不知道有没有大神知道具体该怎么去实施才方便合理?" ^8 h' s, q( w# o4 w7 U# g
我现在的做法是1.到现场测量两个槽子的相对位置,大致规划出来泵、阀的布局以及管道的走向。+ k6 \4 p; A- I5 t9 g
2.根据现场测量出来的尺寸,利用SolidWorks设计出管道具体走向以及具体尺寸。4 d# s* R2 P& }7 b7 O3 ]! \- `
3.三维图转平面出图,交给车间加工出各个管段。$ T* z  h; z. l/ u$ k; I" k
4,把加工出的管道拉倒现场再进行对接安装。; K- m5 e3 @  E
我觉得这种办法的缺点是1.测量过程比较繁琐,而且要求测量数据一定要准确4 V/ f- N: n" _  Z
2.对于原有管路很多的现场,测量非常困难,在空间上要避开原有管道、以及障碍性设备,这对于测量而言困难极大。5 i" V. d* E. u7 F# ^
3.如果现场测量有误差,做好的管道拉到现场还要修改。
) t% t* W+ D) E3 a不知道有没有经常做这种项目的前辈能够帮小弟指导一下,是否有更有效的办法来处理这类项目的管道设计?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-8-27 11:51:49 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2018-8-27 12:12 编辑
( G4 F9 e, o: y3 C: _+ g: y+ j1 E
$ I8 B3 m; G) g& R6 S* X' ?) G" A现场条件很重要!比如易燃易爆场所。如果可能最好是现场制作。这合理规划走向,充分备料,正确施工就好。

点评

我觉得你说的有道理~  发表于 2018-8-29 10:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-8-27 12:32:24 | 只看该作者
本帖最后由 晓昀 于 2018-8-27 12:34 编辑 / I- G& J; e7 x) v/ [0 e
7 ^$ _9 s3 J, F
1、先确定好施工基准和建北方向;
5 N3 p" u! K9 G% s* y2、测量相关设备的相对位置;& L; z: N# A. W
3、测量各个设备的接管位置和标高尺寸;/ _0 Q& U. b! p% T% C4 C2 R
4、设计工艺流程图,选择泵、法兰、阀门和管道的材质;
$ f1 {; I# R" I$ Z/ ^) O" C2 g; {5、配管工程师根据现场测量的设备布局和管口标高及位置做管路布局,并出图。" @9 A: T0 r3 D" W

+ d* d% B- g% O; ?, H6 T5 ~6 v* Q+ f  \6 Z) \

  V0 @) Y! d* g' f' a8 y& Z- _) W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-8-27 13:40:07 | 只看该作者
不确定因素太多就应该现场施工,你在图上给出示意即可,给工人多算点料带着。

点评

我觉得你说的对,我也是这么想的~可是我们的项目经理必须给图纸,真是无奈啊·  发表于 2018-8-29 10:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-8-27 14:35:59 | 只看该作者
本帖最后由 3983596 于 2018-8-27 14:37 编辑
2 P! K- [, P  J4 g9 j9 @% ~+ H4 m  z% K) w$ q1 |
方案策划:
, K# o& V  E  v$ m0 [3 r6 K) C' d1、使用泵是什么泵,流量扬程需要多大,是吸上还是倒灌,电机配大多转速和功率,电机开关位置和控制方法
, Y0 L$ o: Y  x: D4 c2、确定管路都是用多大尺寸的,什么材质
  M+ O, q" F) v0 H; h0 Y3、确定阀门位置、数量和使用什么样的阀门
$ ^3 Z& q+ l) d, C, @4、保护设置:槽空或槽满保护、电机过载保护、倒流保护、接地、防火防电防雨、操作方便(控制阀门、开关)等, O+ C2 r) v+ Q6 t2 s

6 {2 b6 ?. N$ G% \& b5 f9 O9 s9 ]1 \/ k+ i$ v
实施策划
- A1 t& }. ?; f. h0 f8 F! C- W- q1、明确每个功能件:泵、电机、弯头、阀门大小,出口压力表、电控箱大小以确定放置位置和固定方式。$ x9 ~: l  V& y- Z$ r5 Q
2、测量现场空间,确定管路走向、管路、弯头、变径等连接方式。
) z: Z# j( |/ G. \9 p5 g3、确定泵和电机、阀门、管路等附属件的固定方式,固定墙上、还是放置在地上,还是固定在地上。
! Y1 s" A& t5 j% ?% t/ f' p9 S4、绘制三维图,不一定特别准确,进一步明确方案细节以及施工细节,组件的大小空间要准确,管线长度有一定预留就可以了,要明确管线安装顺序(在墙上打孔,预留活接头数量等等,具体可与管工讨论)
- L! ^! |, W5 r0 x- l  T! A2 w5、提出采购计划,对泵和电机、管路、弯头、阀门、压力表、接头,电器开关、紧固件、密封垫片等进行采购。
  u3 A2 t, H, z$ L1 g0 ~2 V6、打印图样和明细表,对施工人员(土建、电器、管路、机械等等)进行技术交底,(施工人员一定要有施工经验,否则工程复杂的话就是个死)% C1 ]0 }' k3 `1 `* W
7、按方案施工,遇到问题随时解决。6 ]) d8 V% |$ J* ^" C  O0 J

4 n( F& q: M& y% j1 ^
5 J+ J5 I7 C3 J- @+ A2 P总的原则,1、预留足够的空间和用料数量7 x5 h- ?, d' i) u
                 2、不要太相信三维,要紧密结合现场实际情况才是王道
+ W; x7 T/ |; L5 h$ A( s                 3、多与施工人员交流,充分听取他们的意见(这种情况经验有时比能力还要重要)3 p8 X: j8 ~, }( C$ i3 H  V" b
                 4、多几个可能的假设,因为你可能不是水机专业的,所以施工人员能帮你过了施工的坎,但是在使用过程中出现不好用或者功能不达标的责任,还得设计者承担,要把这些问题预先考虑好之后再施工,否则可能是个败笔。

点评

非常感谢前辈指点,小弟受益匪浅! 您说的第1、2、3点应该都是到现场需要定出来的吧?  发表于 2018-8-29 10:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-8-29 10:15:57 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-8-27 12:32
3 E/ {" J# I8 e% b  J- \3 Z. i1、先确定好施工基准和建北方向;
0 L6 A1 I5 u3 S1 B4 w2、测量相关设备的相对位置;: n( z. m9 w0 |
3、测量各个设备的接管位置和标高尺寸;/ h, p" Q. i2 W1 k
...

' G: o! U5 c7 [0 Z* T5 s谢谢大神的指点~受教啦
! J; N6 E: X8 D( h7 [
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-8-29 13:12:39 | 只看该作者
Joelay90 发表于 2018-8-29 10:154 a( P& x- x4 I1 A' f
谢谢大神的指点~受教啦
* D, s( E; v# U+ ?: t, o
设计时确定,何必区分现场还是办公室,必须紧密结合现场实际情况,否则就是图纸要求和现场实际分家,各说各话
5 y$ b# k0 T5 ^9 E0 I' y/ w. F7 V

点评

顶多去两次就应该搞定  发表于 2018-8-30 08:48
1、每次去之前把需要得到的数据和测量的尺寸策划好,一次性解决(多带几个不同位置的哑图,方便测量); 2、在现场找个人能处理简单的测量等事情,电话委托解决,(可官方可私下)。  发表于 2018-8-30 08:47
主要是因为我们的施工现场都在外省,每次去都不太方便。我们一般都是前期出差到现场测量大概的尺寸,然后再回公司设计提单出图,所以想问清楚。  发表于 2018-8-30 08:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-1-4 14:59:49 | 只看该作者
涨见识了,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-2-15 23:48 Updated at 23:48:22, Processed in second(s), Queries, Gzip enabled

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表