发表于 2018-7-10 22:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我公司多采用轴流风机,然后在柜门加散热孔,左边进风,右边出风的方式,这种方式比较传统,机柜高度2000mm,深800mm,宽600mm,总重量183.5kg5 u1 c: k# p% x9 q
但是这种方式我感觉有些问题:
; y7 @6 w% J: ?轴流风机在衬柱中间部位,能吹到上半部分的电器件,最底层是个大型变压器,有130kg重,45kw,底层变压器散热就靠两侧柜门的散热孔,我很质疑这种散热方式,因为下边不是强迫风冷,能进多少风?工作环境在医院
/ J" d; e$ N0 `# U( ]3 \" h& h我查资料了解到有一种叫散热管的东西,可否用它取代轴流风机散热方式,特别针对我们公司这种机柜,谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-7-10 23:22:26 | 只看该作者
1.用散热管那就和风机散热散热方式完全变了,用散热管整个的配置要变了。
8 t% X- z6 T5 }2.轴流风机的强制风冷适合开放环境也,噪音、粉尘工作环境在医院.略显粗糙。
7 f+ Z& o* k% U# ]5 P3 ~* b) n- f3.散热还是要根据你的箱子算单位的热交换量。
6 a' q7 V- f, H0 g  }' b4.用在医院还是选专业的电柜制冷空调吧.

点评

赞同!优选空调。  发表于 2018-7-11 06:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-7-11 06:50:22 | 只看该作者
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装轴流风机。电控柜在整机的电控室内,电控室内装1P冷暖空调。工况条件:我们的设备属于移动式设备,长时间在野外工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2018-7-11 08:05:07 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-7-11 06:50( F/ F% r4 ]% g1 J8 v! w
说说我们的设备:我们的电气控制柜跟你的尺寸一样,基本是在宽度方向两侧的下面做百叶窗进风孔,上部一侧装 ...

9 @8 @* h* t9 a! y如果加什么空调的话,成本会不会很高看了% J& H7 t/ U6 E- H; ^- {
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-7-11 08:12:48 | 只看该作者
医院,数据中心这类场所一般都有大型的水冷螺杆式或特种空调,电柜散热按照常规做好了,除非客户有特殊要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-7-11 08:32:11 | 只看该作者
展翅翱翔with 发表于 2018-7-11 08:05( h! L4 y. [( S5 U/ }# y
如果加什么空调的话,成本会不会很高看了
0 `; X2 U* ]8 {, x3 S2 u, J/ u
空调也是家用的普通空调,不是工业用空调。1 x3 j1 z4 u0 T
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-7-25 21:39:13 | 只看该作者
谢谢分享
+ p+ F, f4 K+ F1 p( z
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2018-7-25 23:08:03 | 只看该作者
666666. W% t: A% j1 V- o
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2018-10-19 22:29:04 | 只看该作者
都是大神啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-2-17 15:18 , Processed in 0.053378 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表