机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3225|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

设备接地与产品需要防静电是一回事吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-5-7 12:32:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到一个这样的事情,产品为电子产品(带元器件),需要进行一些生产设备。对与产品接触的零部件提出了防静电要求——一般都是一些防静电非金属材质(以前碰到的都是这样)。后来厂家制作的定位板为铝板,说是设备进行接地用铝板就是和接地导通,起到防静电作用.请问是这样的吗?在此谢谢啦!
% ~6 A5 `7 t8 z* h* R$ B' L& E$ E9 e* \: ]* b2 p

) J6 c+ g) n) j6 r. o# s$ _
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2018-5-7 13:57:35 | 只看该作者
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2018-5-7 15:00:13 | 只看该作者
universal 发表于 2018-5-7 13:57, O3 a- `& ~7 V, n7 A, Q, K# a) t
单纯的设备接地起不到防静电作用,防静电要做到不起电或者等电位才行

+ Q% z: {6 D" E3 l$ w! c0 Z6 o谢谢!& |# ~  d* r( @. D& Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-5-7 15:38:36 | 只看该作者
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。) @3 r9 E7 \$ w: n
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2018-5-7 16:39:45 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 15:380 I7 S  a0 k2 J# k$ M
一般正规厂房静电地和设备地是分开的,接一块儿不行。
; ]$ M. V1 D" G3 M* F
你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?9 n0 W" k( Y! P1 W9 \( R$ h
  h2 x1 w; h" v5 X- T
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-5-7 16:46:38 | 只看该作者
非标男 发表于 2018-5-7 16:39
; E7 }2 A6 d* y. `你说的静电地指的是员工静电环的的接地吗?

2 z  i$ U0 N2 J4 }& S& K每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应的标准( |8 e! \; q# n1 e' Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2018-5-8 09:44:40 | 只看该作者
yanzhenghua 发表于 2018-5-7 16:460 i9 o: r8 ?* @1 K* X  F9 @7 X
每层楼都会根据要求设计对应的静电桩,你说的静电手环通过操作台架上的静电连线连接到静电桩,这个有对应 ...

7 m1 R2 z$ Q7 {0 O非常感谢您。初步了解了下,进行一个汇总,不知道理解的对不对?防静电是要用一定表面电阻的材料制作,是可以进行导电的,释放是温和缓慢的。1.绝缘体是不行的,无法把产生的静电释放。2.金属材质,电阻太小,在进行放电时瞬间的电流或电压过大,也会击坏产品.3.由于功能不一样,所以工厂里面设备的地线与静电地线会不同。
$ c! H" m' I; m7 Q0 e3 ]7 G! U- B0 {1 ~, i* _3 O6 n4 M; A. [  Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员