在转动设备和流动介质中,低强度的机械振动是不可避免的。因此,在机组的制造和安装过程中,在机组的设计、运行和管理方面应尽可能避免振动造成的干扰问题,把振动危害减轻到最低限度。当泵房或机组发生振动时,应针对具体情况,逐一分析可能造成振动的原因,找出问题的症结后,在采取有效的技术措施加以消除。有些措施比较简单,有些措施相当复杂。若需要大量的资金,应对可采用的几个方案进行技术经济比较,结合机组技术改造进行。以下给出了电机、水泵及泵房振动的常见原因及消除措施。0 @$ i! }2 z d" e0 y0 U; A( |* X
- s. F+ z$ Z2 e7 x
1、电动机振动常见原因及消除措施; O& g/ W/ E. Q' N/ `' u
1)轴承偏磨:机组不同心或轴承磨损。
* I, x4 l6 f. q2 a# n. O消除措施:重校机组同心度,调整或更换轴承。5 `# k4 {1 E. e2 h0 J- N& J: L
2)定转子摩擦:气隙不均匀或轴承磨损。/ \# z$ q/ b& N
消除措施:重新调整气隙,调整或更换轴承。: J8 [# m; u8 r5 N+ k9 Q0 G
3)转子不能停在任意位置或动力不平衡。
6 \. M* r7 T8 H2 m9 @消除措施:重校转子静平衡和动平衡。! ?9 x) d/ ?0 P4 B" L
4)轴向松动:螺丝松动或安装不良。# g( o, R) j2 R/ o5 R7 r8 Z( x
消除措施:拧紧螺丝,检查安装质量。
8 [1 t. l% A9 s4 f. U+ x7 f/ c5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动。* Q, F. C9 ]' U1 A. T7 |- R3 W( @
消除措施:加固基础或拧紧底角螺丝。( @( G9 \- U+ [, c' Y8 a2 ?
6)三相电流不稳:转矩减小,转子笼条或端环发生故障。
" y: M. v5 l# D消除措施:检查并修理转子笼条或端环。
. C/ Q* |3 ]( L3 ?
0 x: n) o: k9 `8 v8 M3 _9 \$ }1 {2、水泵振动常见原因及消除措施
7 y+ W/ K; C5 o1)手动盘车困难:泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。
c0 \2 y7 v1 t9 P, `' P消除措施:校直泵轴、调整或更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。+ ~# I. Q7 x* U* T u, P% E
2)泵轴摆度过大:轴承和轴颈磨损或间隙过大。1 l# C3 R0 V) b+ ^; M# `: z
消除措施:修理轴颈、调整或更换轴承。
* f+ l) Z/ ?: {- g& z: [3)水力不平衡:叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。
- t6 M- u5 l) v3 a6 k% V" H, h. x消除措施:重校叶轮静平衡和动平衡、消除堵塞,修理或更换叶轮。+ @& a. A0 O; @9 j& u
4)轴流泵轴功率过大:进水池水位太低, 叶轮淹没深度不够,杂物缠绕叶轮,泵汽蚀损坏程度不同,叶轮缺损。& W! ]+ z7 z/ k4 `
消除措施:抬高进水池水位,降低水泵安装高程消除杂物,并设置栏污栅,修理或更换叶轮。- x1 b9 e0 [9 h- c! V6 V; q/ c3 D
5)基础在振动:基础刚度差或底角螺丝松动或共振。* h- v8 i0 e+ _+ v
消除措施:加固基础、拧紧地脚螺丝。2 p+ H: Q- D8 Q* d$ D3 F* c5 I0 o1 K
6)离心泵机组效率急剧下降或轴流泵机组效率略有下降,伴有汽蚀噪音。
9 p3 t) C9 M8 I2 { | \. i2 n+ r) ~/ E消除措施:改变水泵转速,避开共振区域,查明发生汽蚀的原因,采取措施消除汽蚀。
7 L% p( C0 L' t
$ h* o; P+ Z0 Y* v8 @$ A3、其它原因引起的机组振动及消除措施6 T, F/ J' N" S4 G4 R) G5 J
1)拦污栅堵塞,进水池水位降低。
( @% v( J. \6 P2 i6 } b消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置 。
* D+ y0 e. `5 B& E7 P2)前池与进水池设计不合理,进水流道与泵不配套使进水条件恶化。
% Z+ a$ L4 t7 P8 e' Z1 y消除措施:栏污栅清污,加设栏污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计。# Y+ v F E2 W7 p4 M6 h4 v
3)形成虹吸时间过长,使机组较长时间在非设计工况运行。
0 v& z% ]" l* g" _& a3 I5 Q消除措施:加设抽真空装置,合理设计与改进虹吸式出水流道。
; m1 S; h- k" q, V7 O4)进水管道固定不牢或引起共振。! |. x9 y/ S2 ~1 |! c, K
消除措施:加设管道镇墩和支墩,加固管道支撑,改变运行参数,改变运行参数避开共振区。: I9 P5 Y3 i1 \9 n* ?0 O& a
5)拍门反复撞击门座或关闭撞击力过大。# L" p# r- k$ h( S9 p \
消除措施:流道(或管道)出口前设排气孔,合理设计拍门采取控制措施,减小拍门关闭时的撞击力。; ^$ ^; [1 N9 ^/ Z
6)出水管道内压力急剧变化及水锤作用。" Y. [8 c0 L1 z
消除措施:缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。
/ [1 }3 V; J, L7)机组启动和停机顺序不合理,致使水泵进水条件恶化。& Q2 X$ c" w$ S8 s% T8 Z& ]- A
消除措施:优化开机和停机顺序。 |