一、泵的布置方式9 t: b' \  u7 r: {

; W* K" s/ y+ C. A* M& d& V: r    (1)露天布置
- X7 M+ s5 Y/ F  o6 ^. u4 O6 M, S    一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置在被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置在管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6米。
9 G1 v7 X+ G! H8 v0 o$ p+ k    (2)半露天布置
/ ]7 N/ m3 w0 v: b0 y. G: p. z, B    半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台作为顶棚。根据泵的布置要求,将泵布置成单排、双排或多排。# X- n, \3 _) R& K
    (3)室内布置
% E3 U' P2 f# A7 q    室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。4 \4 u  d: M' E  C1 s7 `1 s2 k- p5 ~

, o3 M! T0 P( }& A  b二、泵的布置要求7 ?$ T' I5 {8 e( O6 F, `+ h8 g5 `
8 j0 H/ Q. `  Y
    (1)对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线垂直。, W4 k  U3 Q: c, _1 g+ n% {
    (2)对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自燃点或输送液体为液态烃时,应与其它泵分别布置在各自的房间内,并用防火墙隔开。
$ t& i  m( N/ P" W6 m    泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。泵端或泵侧与墙之间的净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。3 W9 p6 y* N0 k( W
    蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。4 X2 n( Y& A+ W5 i1 S) s2 P! h
    立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需要的空间。
* ?6 t5 A7 w7 o5 Z) r$ O1 L    管道布置时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。
1 L3 b8 Y, V9 \3 r2 C: W& A$ d3 i4 y$ C) U7 K) J
三、泵的安装间距
" x. J5 p7 B: F. R  }8 x6 @5 `0 e3 _# c2 @* m3 f
    两台泵之间的净距不宜小于700mm,泵前端操作通道不应小于1000mm,对于多级泵,泵前端的检修通道宽度不应小于1800mm。一般泵的前端检修通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-8-9 21:04:20 | 只看该作者
学习一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-9-18 22:37:13 | 只看该作者
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-10-4 19:26 , Processed in 0.052604 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表