漏电保护器电流问题,请教+ Q8 ?1 Z& b$ X' b- X( Q

1 Q. }/ S( }9 U实际电流如果是12安的话,那漏电保护器上电流为32安,这样可以么?
* N: E- w+ `$ V7 Q谢谢。
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2007-12-27 10:38:22 | 只看该作者
家用的空气开关的电流选择几倍比的,1.5,2,3?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-12-27 11:47:33 | 只看该作者
原帖由 superboy 于 2007-12-14 16:17 发表
0 z3 D, b8 U% X' {3 b实际电流如果是12安的话,那漏电保护器上电流为32安,这样可以么?
+ m( i. t/ a6 T/ i
当然可以。要的是注意那漏电保护器的动作电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2007-12-29 08:14:49 | 只看该作者
是双相的,简单算电阻会不会很大,导致电流很小就跳闸,算一下是17.6安?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-2-14 12:42:05 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

为什么不行?漏电保护动作电流与额定电流是两马事。32安的开关完全可以带12安的负荷,而且还有点偏大。不管是单相还是三项。