请教:在调试空气安全阀时是先有回座压力还是先有起跳压力?
0 e: J# r' W% K. z% z2 _' z& j2 d1 g2 ^7 k
按照很常规的想法,大家一定是以为先有起跳压力,才有回座压力,很明显,有了起跳压力才有回座压力嘛,可是事实确好像与想像的相反,我单位在调空气安全阀的时候,就发现,假如说,要求是0.7MPA起跳,拧动调节螺钉,调整进口压力约为0.7MPA,听到密封面外有漏气声,继续拧紧调节螺钉,直到没有漏气为止,此时,压力已达到起跳压力,为什么不跳?于是,我们又把阀座上的调整环向上调,此时,安全阀能起跳,经过微调后,能达到使用要求,请问,怎么会产生这种现像的?