机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2445|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

通水管路连接方式

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-8-11 12:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ruanmingqin0220 于 2017-8-11 12:21 编辑 ' M% A4 k3 R; B
. d; F; o5 p+ s/ P2 U4 F' Y
DN40管径镀锌管与板式换热器连接,均为外螺纹,除了使用活接外,还有其他连接方式吗?不考虑焊接

$ a! k" m6 [, D/ c
8 X- J3 h, r  C, G3 O" D# Q* H* A& n

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-8-11 14:52:05 | 只看该作者
还可以用卡箍连接0 F. v9 L- N/ V# f/ [+ h6 i* T
. Y8 W6 m! t6 _: S- B3 a
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-8-11 16:55:32 | 只看该作者
这种场合建议设计用不锈钢伸缩软管,防止现场安装不可避免的定位误差和热胀冷缩
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-8-11 18:32:13 | 只看该作者
caicai2011 发表于 2017-8-11 16:55
/ o/ O' H* [, o( h这种场合建议设计用不锈钢伸缩软管,防止现场安装不可避免的定位误差和热胀冷缩
, c- z0 E& N! d* Z
有道理6 r( R2 h" A2 V; i* w: S
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-11 18:47:24 | 只看该作者
这种应该是有气流或水流等工况吧,还是建议楼主采用焊接的工艺有保证些~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-11 20:30:56 | 只看该作者
增大对接空间,用法兰,板式换热器维修率还是很高的。

点评

没空间,就160mm左右,板换丹佛斯的,主要是水质要控制好,不然是挺麻烦的  发表于 2017-8-14 08:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-11 03:57 , Processed in 0.046634 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表