|
液压系统现场配管施工规范 配管的质量直接影响液压系统的可靠性。在配管施工中保证系统的清洁度对于液压系统是非常关键的,同时也是液压系统配管施工中的难点所在。为此,根据相应国家标准及施工流程整理本规范如下 。 一、焊接前准备 1、管路离线酸洗 酸洗前检查钢管的规格,确保满足现场需求。 采用槽式酸洗法对管道进行预处理,以保证管道内壁的清洁,酸洗工艺流程为脱脂、水冲、酸洗、水冲、中和、钝化、水冲、干燥、封管口,每步工艺必须满足相应的工艺要求。 不锈钢管材在要求不高的场合也可以不进行酸洗,但是酸洗后可提高管材的抗腐蚀能力。 2、管材切割 液压系统的管材均须用机械方法切割,对于小口径管材尽可能采用管割刀切割,切割后将锐边倒钝并清除铁屑,用磨光机切割时管端内壁的毛边一定要清理干净。管子切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得大于3mm。 现场切割管路时,最好采用机械切割的方法,不要用气割,管内壁毛边一定要清理干净,必须将管内的杂物清理干净,残油排净, 用机械或液压弯管机进行冷弯,冷弯时要充分考虑弯曲半径、排管间距及其相互间的影响。管径小于50mm的管材不宜采用热弯。 二、管路焊接 管材端部用机械方法加工出合适的坡口。管道焊接采用氩弧焊焊接或氩弧焊打底电弧焊填充盖面,如果有条件,在管内进行充氩气保护,保证焊缝焊透,焊缝内壁光滑,防止管内壁焊接时产生氧化铁皮。 管子对接焊缝组对时,内壁错边量不应超过母材壁厚的10%,且不得大于2mm。 焊接装配时应将焊件垫置牢固,并应采取措施防止焊接过程中产生附加应力和变形。同时不得强行组对,且不得用铁质工具直接敲击。 焊接过程中,应保证起弧和收弧处的质量,收弧时应将弧坑填满,多层多道$ p# P& e$ L( c& P: [7 N
7 m8 @% N+ h' h, M1 l( Y1 D" U焊接头应错开。 管子焊接时,管内应防止穿堂风。 多层施焊时,每焊完成一道必须对焊层进行清理,并进行外观检查,发现缺陷消除后方能进行下一道焊层的焊接,且相邻两层焊道接头应错开。 如果有必要和条件,可按设计要求和规范的规定进行射线探伤。焊接质量不低于国标GB/T12469中规定的Ⅱ级标准。 三、焊后处理 管道对口焊接后应进行外观质量检查:检查焊缝周围有无裂纹、夹渣、气孔、熔合性飞溅及过大咬肉等现象,焊缝表面有无凹陷、接头是否错位、外表面有无损伤或削弱管壁强度的部位等。 管路焊接后通过局部加热的方法进行热处理,加热带应包括焊缝、热影响区及相邻母材。焊缝每侧加热范围不应小于焊缝宽度的3倍,加热带以外100mm范围应进行保温。 焊后如果有条件应进行管路清洗。 在整个焊接过程中,必须保证环境卫生,控制现场风速。 |
|