机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: 风声1923
打印 上一主题 下一主题

伺服电机异响

[复制链接]
21#
发表于 2020-10-30 21:40:50 | 只看该作者
cmmx 发表于 2016-8-11 00:16
同求原因。我也发生这样的情况,用膜片联轴器时电机也会发出异响,通过降低伺服电机刚性异响也会消失。更换 ...

膜片联轴器与梅花联轴器的结构不一样,自有振动频率也不一样.
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2021-6-7 15:04:48 | 只看该作者
遇到过同样问题,调整了电缸座位置,响声消失
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2021-6-7 21:51:06 | 只看该作者
伺服带上负载自整定一下。伺服的刚性调低点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-18 06:46 , Processed in 0.049717 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表