机械必威体育网址

用户名  找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

帖子
查看: 4499|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请大神解答,这里的速度继电器的常闭触点怎么工作的,有用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-6-24 16:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 guihuaxiang 于 2016-6-24 16:50 编辑 & A5 m2 d/ b" a$ X$ A: @9 E2 m0 v

. W! K$ S6 K& X- I: B# A请大神帮忙解答,这里的速度继电器的常闭触点怎么工作的,有用吗?
9 L% V, F$ B3 y% L先按下SB2,起动电机正向旋转,KS-Z的两个触点动作;然后按下SB1制动时,KM1线圈失电,KM2线圈得电,KM2触点也都动作;速度降低到0时,KS-Z的两个触点复位。。。。注意,这时,KS-Z的常闭触点闭合,与KM2的自锁触点,KM1的互锁触点,SB1形成了回路。。。。KM2保持线圈得电了,怎么制动停车呢?。。。。求大神告知,已经看了半天了,糊涂了。。。描述不当,请指正。。。。第一次发帖。。。
; Y- {+ f% R9 v" F0 i
- b3 j$ w; o$ S" J! V0 `+ _

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

举报

2#
发表于 2016-6-24 22:30:48 | 只看该作者
前面略...
1 a9 g3 _: }# E2 j) u: a0 g6 U- a5 H, Q. ^
接着你的分析sb1按下,转速降低 到 低转速,不是0的时候大约在100转时候,ks z常开触点断开 km2失电,km2常开触点失电自锁回路开了...0 L' b& S) h! c0 V0 }/ S
- b/ L+ F, o! P' Z3 ~( v! s9 [
这就是一个正反双向都能启动,停止是一个反接制动快速停止的原理图...
/ Y+ X# l4 P+ f
% P9 X) i. x6 F* ?电路的时序也需要注意下...
回复 支持 1 反对 0

举报

3#
发表于 2016-6-24 22:30:52 | 只看该作者
前面略...
0 U$ }* F) u! j: [5 _" B4 P, R2 Q
; W5 I0 A, t8 Q, ]- C, i" [# f9 G接着你的分析sb1按下,转速降低 到 低转速,不是0的时候大约在100转时候,ks z常开触点断开 km2失电,km2常开触点失电自锁回路开了...
1 A0 k# Y+ P1 s% X5 O8 t; |# f/ Q
  j: e1 W# W& p) E6 L7 C这就是一个正反双向都能启动,停止是一个反接制动快速停止的原理图...- d$ f# ?% Y5 n+ D* c8 _( z

" x6 e$ V$ U# J0 _9 M9 f1 k4 a% [' x电路的时序也需要注意下...
回复 支持 1 反对 0

举报

4#
发表于 2016-6-25 08:55:56 | 只看该作者
说下我的理解:按下SB2时,启动电机正转,超过一定转速,KS-Z触点工作(你只关注最右边的线路即可),按下SB1,先断开了KM1,互锁KM1辅助接通,KM2控制电机反转制动,低于一定转速,KS-Z自动断开,KM2也断开,电机全停止;SB3接通时正好相反,楼上解释很专业。KS-Z和KS-F两个常闭我感觉就算取消掉也可以的,它应该是多一重保护吧,本身KM1和KM2已经互锁了。这应该是普车的电路图吧?
回复 支持 反对

举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:33:41 | 只看该作者
好好干机械 发表于 2016-6-24 22:30
8 k$ ]) j- G) G# i: }5 i前面略...1 Y4 |8 b4 C( V+ X3 }0 k* m9 B9 h) P2 U

" E# A5 u/ p0 \9 d接着你的分析sb1按下,转速降低 到 低转速,不是0的时候大约在100转时候,ks z常开触点断开 k ...

) J% N. f* o, f7 F' _* u* R谢谢大神回复!我还有一些疑问,速度降到100时,速度继电器KS-Z触点复位,那他的常闭触点也闭合,在这之前KM2的自锁触点也是闭合的,所以KM2还是有电。KS-Z的常开触点断开,不影响KM2的线圈。。。。您说的电路时序,是指什么呢???
* a& L2 c( v8 x- ^! h
回复 支持 1 反对 0

举报

6#
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:35:31 | 只看该作者
甜酱SJ 发表于 2016-6-25 08:554 k* f! H+ \7 \
说下我的理解:按下SB2时,启动电机正转,超过一定转速,KS-Z触点工作(你只关注最右边的线路即可),按下S ...
" f3 r5 B7 \/ t
谢谢大神回复,我也觉得没有必要,但是加了,就停不下来了吧?
4 Q2 {+ `% Q4 U$ z# |. S. h
回复 支持 1 反对 0

举报

7#
发表于 2016-6-28 07:48:56 | 只看该作者
guihuaxiang 发表于 2016-6-27 10:35
1 \! l6 M/ |& l4 A谢谢大神回复,我也觉得没有必要,但是加了,就停不下来了吧?

9 P  k/ `7 }5 P4 M. l, e( ]是我疏忽,那两个常闭辅助没考虑周全,如果不加,确实有问题。多谢指正!# e8 {7 h! [4 F; E6 t7 @
回复 支持 反对