本帖最后由 建宁 于 2015-7-16 11:47 编辑
9 \2 P. p6 P+ O
5 n+ s6 o/ E0 C' q3 [- A/ v8 z9 d! L楼主看的是SMC培训教材第三版对吧?- u( E R9 t, Q _6 n* ]
第一张图:先导式减压阀的设定压力由先导口决定,先导口有两个入口:P1与P2;由电磁阀切换。气路图上的VEX1-01符号是简化的。2 B7 i3 k4 f/ u: B! K5 t( S
P1口通高压减压阀,P2口通低压减压阀,当由P1口切换至P2口时,先导式减压阀的先导口管路中会有残留的高压气体,从低压溢流式减压阀的溢流口溢出(减压阀本身也在减压)。如果溢流量太小的话,会导致低压溢流式减压阀的出口压力短时间高于设定值(气缸在这一段时间内出力还是大于低压设定值),如果溢流量太大的话会导致低压溢流式减压阀的出口压力短时间小于设定值(气缸在这一段时间内出力小于低压设定值),减压阀还要调整一段时间才能让出口压力恢复设定值,气缸的出力才会正常(为低压设定值)。1 A% j4 M/ C& I- P
% A& w) H* I" b1 Q: P5 s
第二张图:楼主自己画的,不管两位三通换向阀如何切换,系统只有一条进气通道(低压),有错。
# t, z- K. o! |2 k, }; ?
% H7 g) ]- _2 m第三张图:气源在减压之后分为高压、低压两路,由两位三通换向阀来决定把哪一路通入系统。
7 `8 \0 O" y: v/ C7 {3 ^$ U6 E' E! D; G, [- J
第四张图:气压有高低压两路,两位三通换向阀处于常位(弹簧位)时,高压路进不去,那么梭阀一侧的压力为零(高压没进去),一侧为低压,则梭阀的输出为低压。当两位三通换向阀处于电磁位时,高压路进入管路,梭阀一侧为高压一侧为低压,则梭阀输出为高压。如果高压侧的两位三通电磁阀有效截面积及管路不合适的话,很有可能会导致梭阀不能及时排出高压管路的气体,造成梭阀路路通现象或者切换时间过长。
- h; _ p7 f. Z# f
) |7 {% a, B, |: H2 V电控比例调压阀贵,楼主只有两个压力且不需时刻调节,又特别在意高低压切换速度,用第三张图比较合适。没有具体的工况,只能简单的帮楼主分析了,还请见谅。
0 i4 w/ J/ U4 s$ v/ V8 v
0 f5 a! W1 B, @# F5 _% r. R7 c% E3 d
- y B$ R E+ c- E' v |