机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3046|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

有一个电控柜,想直接埋入地下:求助防水措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-6-10 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个问题困扰很久想不出对策,来必威APP精装版下载求助各位帮忙,还请高手们不吝赐教。. q. i# H7 z& k$ w" ]5 o5 L

# e' Y* |; p9 ~* f/ F0 Y2 Q问题是这样的: 我现在有一个电控柜,想直接埋入地下,电控柜内部有导线出来需要引到地面上,导线两头用插座形式与两边相连,怎么才能做好电控柜上导线出口的防水?主要是电控柜上这个开孔必须能够让一个比较大的插座能通过,有无大侠做过类似的东西,还望指点一二。谢谢!
- x; W% |% @8 D- D! Q: r- Q1 Z
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-6-10 18:29:40 | 只看该作者
插座是活动的吗?
+ S! s1 ~3 S# \
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-6-10 19:41:30 | 只看该作者
参考地下电站
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-6-10 19:43:00 | 只看该作者
可以用伸缩管(插座要足以通过),一端与电控柜连接(防漏),导线穿过伸缩管后,把伸缩管完成U型,开口朝下
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:05:09 | 只看该作者
284798178 发表于 2014-6-10 18:29 + R  X% w5 l# Q5 C: M& ~2 I
插座是活动的吗?
9 _! j2 @& q1 W/ H* v
对,插座是连在导线上的,两头都有4 K/ {+ L7 v3 j. p3 `
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:07:13 | 只看该作者
东海fyh126 发表于 2014-6-10 19:41
7 ~5 Z6 T# I$ q2 s1 m% f$ A; G参考地下电站

5 ~  g, r$ C+ Y2 n6 F2 A可否说的具体一点?地下电站是怎么解决这个问题的?
' l& b/ {1 w$ j" C4 S9 @* D: V
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-6-12 10:17:43 | 只看该作者
加跟线管高于地面啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-7-6 22:56:21 | 只看该作者
请问你埋到地下的电控柜是怎样做到防潮的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员