机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4717|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

如何让急停恢复后不在程序首的程序无法执行,或让程序在急停后自动回程序首

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-2-11 06:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   昨天,一数控车(FANUC系统 )撞刀了,撞得挺严重的,过程就是操作者在打刀后按了急停,在换刀后直接按了启动,没有回程序首。6 z6 x  H- P( t
   由于人员变化较快,经常有新手上岗,所以经常出这种事故(老手有时也会犯,特别是在调试时)。: x, U) m7 H+ B# T2 |4 R' F6 N# s
   为减少此类事件发生,在此向必威体育网址大侠们请教:有没有办法让急停恢复后不在程序首的程序无法执行,或让程序在急停后自动回程序首?FANUC系统。
/ p9 B8 }6 K! {( V+ {0 u- W9 ~" d
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-2-11 07:48:18 | 只看该作者
在参数里有个重启再确认的功能,并不一定是程序头,主要还是你自己的问题,没有考虑到每把刀的位置都可以加工。剩下的就是对手下的培训了

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-2-11 09:18:34 | 只看该作者
有的系统会提醒  广泰好像就会   当你从中间开始运行程序的时候他会提醒到你   

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-2-11 10:01:34 | 只看该作者
同意二楼的。
/ W: q* D8 A; V" }: `  s现在数控都是可以从程序中间起动加工的。
- e4 T3 l1 c  x- c
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-2-11 11:01:58 | 只看该作者
如果不能从程序中间开始启动机床,那么产品调试时将及不方便。$ w% r8 D  ~! F- R+ t8 Q
会不会撞车主要看操作者。

点评

不是看操作者,而是要看编程方式。对于模具加工来讲,从中断执行是很有必要的。好多系统支持断点执行,不支持的可以通过删程序段来解决,但前提是统统用绝对编程。  发表于 2014-2-11 19:39

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-2-11 18:48:53 | 只看该作者
有的系统会提醒
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-2-11 19:36:45 | 只看该作者
以前的FANUC系统不会提醒,现在的会提醒,需要再次确认才会启动。* E4 R8 Z3 d: E) w, @# L7 M
西门子或三菱系统只要中断后会自动复位。
& J2 Z, t! D( v" M( d5 H. ?$ KFANUC如果也想自动复位的话,要改PLC,有个系统信号叫“倒带与复位”,处理这个信号就可以了。

点评

FANUC更专业些。其实还是中意西门子。  发表于 2014-2-12 17:08
西门子对我来说几乎属于传说中的了,没机会学。三菱和法拉克比较起来,我比较中意三菱,大侠觉得两者谁更好一些?  发表于 2014-2-12 01:37

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-2-13 08:54:56 | 只看该作者
这种机床还是有的   去年在西安展会见过这种床子   厂商直接演示   真的给我上了一课啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-2-13 13:10:31 | 只看该作者
拍下急停后,再松开,难道不复位吗?

点评

有的机床程序不回  发表于 2014-2-13 19:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-2-14 16:57:36 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 379116911 于 2014-2-14 16:58 编辑 , P& }6 w7 V& L

9 y0 }- _* g$ C. v1 z你教他们按了急停  然后按复位   这是必须的操作     我的习惯只要按了急停  或  进给暂停    紧接着按复位   左手一个右手一个8 B$ y' g2 C% b0 t& o
如果按了暂停  必须从头再找到需要运行的程序

点评

改PMC就行。  发表于 2014-2-25 21:47
广数980tdb设置参数 不管在任何工作方式复位程序都返回开始 发那科好像不行  发表于 2014-2-15 20:09
不处理倒带信号,只有在编辑方式,程序画面下才能返回程序头。其他方式按复位也没用。  发表于 2014-2-14 17:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-18 07:42 , Processed in 0.052557 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表