发表于 2013-12-19 22:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在遇到一个问题请求各路大神指教:% e+ n( c$ E* f# v6 U
  P  U7 Z9 W' F- L) `
基本动作描述:
9 H; k( I# c  b$ o1 ?; ^- P
" n! s& x- }% L8 ]) D# J       E3F-ds30na光电传感器(常开型)安装在垂直方向上,正下方由一传送辊筒装置将物体“A”忘传感器方向传送,当传感器感应到物体“A”时,传递信号给欧姆龙PLC,PLC控制一个推头“B”将物体"A“推离传送辊筒表面。7 |0 y' }  w5 M
8 G$ _3 g! e9 w/ D
遇到问题:
, r) I& Z8 d6 n! }% p8 h2 W
5 u: l# ]  O  |) T2 Y+ I# G       传感器感应距离调整好以后调试各动作无误,控制箱各接线拧紧无松动。但是当正式运行设备后经常的正常工作半小时左右以后,推头B就一直在工作。然后再次调整感应距离后仍然出现上面的情况。是在有轻微震动的工况下工作,但是已经检查程序和线路没有问题。传感器也没有松动现象。求教是什么原因造成上面的现象。  n. a! W& O1 y9 N5 {1 s( }* u2 _2 s
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-12-19 22:24:33 | 只看该作者
要么传感器是坏的,要么程序有问题。
6 Y2 D" i+ H! c异常情况有规律,很可能就是程序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-12-19 23:11:39 | 只看该作者
先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信号有问题。剩下的事不就简单了。# d+ c' O- @/ `8 n
如果信号正常,那一定是你程序处理有问题。如果你看不出来,那发上来,让大家找找问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-12-20 10:07:10 | 只看该作者
没用过这些东东。
6 X/ q/ T! T3 _7 k( m# J; n6 S. ]$ E5 W' I! H! O5 a
但感觉与程序出错的状态非常相似。% Q% G! Y7 A! j0 {9 ?# D1 i7 W
7 `+ w* M) P! U6 ^' e5 u
一般光传感器是一直处于工作状态,当检测到A时,如果短时间内有其它物体也能触发传感器,
) I9 h& f5 U% T' M9 H' d% N
( _! g) L, [8 V则应将光传感器信号屏蔽,等待一段时间后:清零、再解锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-12-20 10:54:01 | 只看该作者
如果是漫反射传感器,控制程序是比较重要
/ I: {0 G# ^0 I/ o# d$ `: |算好“动作时间间歇”,中间屏蔽信号时间为“动作时间间歇”的一半,来消除误判
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-12-20 23:36:10 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2013-12-19 23:11
- a. Q! \3 j3 e9 R7 c先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信 ...
* K# y- Y' t( x4 N$ {4 B
没具体查该型号的资料,从楼主的描述,应该是物体和传感器在震动时,距离发生变化,刚好触发传感器动作,传感器应该是反射的,换个对射的验证下程序,应该是个小问题。+ {( h8 F, j! z$ O
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-12-21 10:58:30 | 只看该作者
用个机械式的试试