做组合式空调的,由于电磁阀经常闭合不了,老漏水

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-11-7 20:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1 `' L  P% b. O各位大侠帮忙看下,我们是做组合式空调的,由于电磁阀经常闭合不了,老漏水,现在做一初步方案代替电磁阀(成本也减少了),图示1为6W电机,转速45R/MIN,2为金属软管DN50,3为钢丝绳,4为复位弹簧,水箱与机组法兰连接,根据机组内外液面高差原理,动作如下:
. Q! D! W: Q# a: U8 q* X1.电机正转,钢丝绳拉动软管至90度位置,电机旁有行程开关,软管接触开关,电机停止;
" }1 L- {+ S+ _5 U9 d0 p; Q0 i2.全程PLC控制,设定6天后电机自动反转开始,在复位弹簧回弹力作用下,软管复位,污水排出。
2 h- z0 R: h% N& l' h9 \* u  目前只是个初步方案,不知道可否实现动作,因本人资历浅薄,希望各位大侠提提意见,电磁排污阀因为水质问题(污水里面有小沙粒,不能完全闭合,经常漏水),还有没有更好的办法解决这个问题?

9 k  A% H+ J' x+ T5 B. R5 c4 U4 Q3 j+ H5 W4 `8 l$ O# }+ U8 V  r

$ D- E6 F9 a7 v5 [4 L* H  w8 d: m7 j8 I9 p' T0 P6 r0 j
/ X7 B  W0 D0 N9 v

' o" }* |8 Q* P) n. W/ D
+ V8 N/ ^: C0 V- V' i0 z" l: B9 _5 ~& Q2 i# `! N
; Z0 B7 _! E) `
, l5 N6 Y8 V  J5 S  u% t% L  c
" y& c% q' J1 [# j. ?/ H
' l. a' f9 j$ X8 e8 r$ t( }

* d) T3 a4 }; y
" `* ^, F; F6 y8 T; w+ C6 i
8 @0 I& M8 M7 Q7 @2 G4 P! \' \7 V7 f- ~! m$ f' ^1 T% r
; h7 S8 o& }6 L1 P; A9 i  \
! d! x0 g& K" |  e1 N" d* |
. \$ f/ P% i- m

6 O4 b/ {. ~( l7 c5 w. W0 M$ M6 Y8 d5 i8 I9 ]: o6 M! b

4 b3 d! U0 B0 V# f- m. {- k% u" z& i* N* C, k  f! A% P

9 L0 {( f  c/ ^9 u( L& |* Y6 _0 d2 D- j# c8 z5 f
/ ]9 \* t' s; _6 k: v

! A, O; b. ^! a! i: T  e+ [4 W$ O* {* f7 r4 L: V7 G4 u' Y
  W9 x8 v/ I$ p. z- B

% I' n# J6 k7 O0 O7 n9 f
* F" [) J7 n: T- L" w$ a) \  Q( K8 I( i

; V# U- J, z6 `; |- ?$ g/ c9 T* C
1 W# h" I& F0 P/ q0 Y6 r; n. N4 m1 A3 X% i1 S  W: d
$ @& w) |1 e; q! {- o$ n
  
9 P& \7 f& `+ ?4 a7 C" {2 |5 ]  s$ {
+ y. r" B: n; `' g4 ^( k4 I
3 S6 I% \5 h. e* ^2 m8 s

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2013-11-7 22:31:07 来自手机 | 只看该作者
先加过滤网试试:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2013-11-7 23:22:21 | 只看该作者
...为啥看着这么不靠谱呢?考虑到软管硬化问题,即便不考虑泄露,你这系统时间长了,弹簧也很难复位的。。。
' t1 J- `: c) m& t到现在我也不知道你这系统究竟想晚上怎样一套工序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2013-11-8 07:32:24 | 只看该作者
有杂质当然是先过滤
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-11-8 08:59:06 | 只看该作者
系统可靠性待认证,弹簧和金属软管的使用寿命,电机防护等级等。可以尝试采用气动管夹阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2013-11-8 19:39:21 | 只看该作者
首先:不考虑加装过滤网,因为想用这套装置代替电磁排污阀,软管是金属软管,折弯后回复性很好,电机防护等级IP44,况且排污周期一年20多次,主要想法是利用此系统周期性的排污,关于结构部分是否可行,复位弹簧位置怎样布置?动作可否实现?望各位多多指导。, I% `; }3 V3 O( D' L9 N$ u

+ f8 ?& y- g# v' j9 N
" ]$ n) r9 V  W  n( @) G8 M
7 o& `& j+ E- c+ }5 k8 }9 O2 @. ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-11-9 09:42:36 | 只看该作者
金属软管的动作也许不会是你想象中的   还有  你既然都用到电机了  那还不如在管口加装一个机械式阀门(如蝶阀……)  再用电控制阀门(方式很多的)   