小弟平时做工控,经常碰到指示灯虚亮问题,当初也没在意,这次使用一施耐德AC24V中间继电器,做一个自锁回路,结果出问题了。按下启动后,线圈吸合,按下停止后,线圈复位。一切正常,但是指示灯虚亮,线圈电压测下来有10V左右,常开触点处于导通状态,也就是说在断电的情况下,常开触点还是吸合的,于是百度了一下.有人给出以下说法:
0 v9 ]( p2 _) J; W5 ~2 L$ H$ s1 t
& `$ a8 F: Z5 e4 T) g1 X对于交流供电的信号灯,如果控制接点离仪表盘较远,控制接点虽然没有接通,电源通过两条去接点的导线线间电容,就可以使信号灯点亮(微亮)。5 @' _( e H3 V: l
此问题,对于信号灯,问题还不大,只要值班人员能分清是虚亮,还是全亮就行了。但线间电容,有时会引出大问题,如果在控制系统,有时会引起继电器的误动作,不该吸上的吸上了,该释放的不释放。可能会引起严重后果。解决此类问题的途径:/ F" a4 s; x% a5 \0 q0 N9 Z8 b" B, c
1.要根据原理图,安装图综合治理。
/ `' R. ^" m+ u- i' K8 h! w9 v2.在负载端加电容,或分流电阻。! {/ Z) y1 P3 J8 V% U0 B" N
3.必要时,改为直流控制系统。# ^5 g2 ]+ c2 `- S; l3 @
& V( {3 F/ i/ ~- E" O- J: |- e现在小弟想问的是 ,加电容或电阻 这值该如何去计算?先谢谢各位大侠了 |
|