几种串行通信接口标准

9 @ I$ W( k4 q& X- }% t5 N

 

7 f* X: J* M) j- v% y% m7 S) R

  在数据通信、计算机网络以及分布式工业控制系统中,经常采用串行通信来交换数据和信息。1969年,美国电子工业协会(EIA)公布了RS-232C作为串行通信接口的电气标准,该标准定义了数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)间按位串行传输的接口信息,合理安排了接口的电气信号和机械要求,在世界范围内得到了广泛的应用。但它采用单端驱动非差分接收电路,因而存在着传输距离不太远(最大传输距离15m)和传送速率不太高(最大位速率为20Kb/s)的问题。远距离串行通信必须使用Modem,增加了成本。在分布式控制系统和工业局部网络中,传输距离常介于近距离(<20m)和远距离(>2km)之间的情况,这时RS-232C(25脚连接器)不能采用,用Modem又不经济,因而需要制定新的串行通信接口标准。
  1977年EIA制定了RS-449。它除了保留与RS-232C兼容的特点外,还在提高传输速率,增加传输距离及改进电气特性等方面作了很大努力,并增加了10个控制信号。与RS-449同时推出的还有RS-422和RS-423,它们是RS-449的标准子集。另外,还有RS-485,它是RS-422的变形。RS-422、RS-423是全双工的,而RS-485是半双工的。
  RS-422标准规定采用平衡驱动差分接收电路,提高了数据传输速率(最大位速率为10Mb/s),增加了传输距离(最大传输距离1200m)。
  RS-423标准规定采用单端驱动差分接收电路,其电气性能与RS-232C几乎相同,并设计成可连接RS-232C和RS-422。它一端可与RS-422连接,另一端则可与RS-232C连接,提供了一种从旧技术到新技术过渡的手段。同时又提高位速率(最大为300Kb/s)和传输距离(最大为600m)。
  因RS-485为半双工的,当用于多站互连时可节省信号线,便于高速、远距离传送。许多智能仪器设备均配有RS-485总线接口,将它们联网也十分方便。
  串行通信由于接线少、成本低,在数据采集和控制系统中得到了广泛的应用,产品也多种多样

. W+ n( Q% j" x, }* t1 z4 ~4 s

RS232,RS422,RS485的区别

1 r0 R# R4 a5 k& J; r/ w/ O) o

 

, w2 g) }5 z; t( b5 X+ R

1、RS-232-C

0 ^% O8 g: G8 z

RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。

, H% Z5 R: v# i+ a

在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。

& [6 e. s( R4 m, [ P

RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。

+ X, l+ J/ L; T6 t& q8 w

RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。

G, d6 H$ b1 W" y0 s' D

2、RS-485

* h# i% @7 R- t% e8 z5 d

RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。

\) I4 {# P- i: l

RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。

b+ C7 T; F/ \/ ^

RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。

7 ]! f0 `2 x" m/ ~) Y4 W

RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
 

% j4 |4 I4 f6 a! p0 i" D

3、RS422

0 M7 y9 k' J2 ]0 Y% \

RS422总线,RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。

0 X# m9 r" D i

差动工作是同速率条件下传输距离远的根本原因,这正是二者与RS232的根本区别,因为RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线 发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。

$ b: _/ v9 q6 n4 E1 Y/ J

RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。用新型收发器线路上可连接台设备

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-5-8 21:15:00 | 只看该作者

Re: 几种串行通信接口标准

楼主太好了:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-5-22 18:39:45 | 只看该作者

Re: 几种串行通信接口标准---[请教]

我想请教一下,单总线协议和以上几种协议比起来有什么优点?小弟先谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-5-22 20:34:37 | 只看该作者

Re: 几种串行通信接口标准---[请教]

挺好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2006-9-13 13:54:42 | 只看该作者

Re: 几种串行通信接口标准

学习了,多谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-1-10 11:53:50 | 只看该作者
学习了,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-8-19 23:57:01 | 只看该作者
很好的知识,值得收藏
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-9-12 16:40:15 | 只看该作者
多谢分享
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2021-9-18 15:13:47 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!
7 F5 v+ t7 c) t2 k  ~& P
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-19 19:16 , Processed in 0.054551 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表