行车跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-28 21:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新单梁行车 ,空气开关1,2天跳一次 ,所有的线,电机等都用兆欧表测了都没事   ,不知什么原因
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-10-28 22:22:51 | 只看该作者
空气开关选用大个型号!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-10-29 08:35:42 | 只看该作者
空气开关多大,行车行进电机和葫芦电机各多少功率呢?设备用多久了?/ x: b! w$ N3 ~5 z
你要把具体的技术状况讲清楚才好判断吧!电气线路要讲究原理,可不要冒然行事呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:49:18 | 只看该作者
一是一台新行车  线路 开关大小 不用考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-10-30 13:40:05 | 只看该作者
你这样把空气开关的输出电源线拆掉 看看还跳不跳 如果还跳则是空气开关本身有问题 换一个 如果不跳则是线路或容量小的问题 仔细查找一下