变频器的各个部件的合理选用规则:变频器的选用,应按照被控对象的类型、调速范围、静态速度精度、启动转矩 P c! B L) V C* }# Y ~; n, A0 o
等来考虑,使之在满足工艺和生产要求的同时,既好用,又经济。0 m$ a+ j# \6 ^& i8 R* K
变频器及被控制的电机:电机的极数。一般电机极数以不多于4 极为宜,否则变频器容量就要适当加大。转矩特性
" K/ \& T! O6 s5 \* S+ e、临界转矩、加速转矩。在同等电机功率情况下,相对于高过载转矩模式,变频器规格可以降格选取。电磁兼容性。为
3 w+ Q n4 k( ?6 `! w; e减少主电源干扰,在中间电路或变频器输入电路中增加电抗器,或安装前置隔离变压器。一般当电机与变频器距离超过- J( e8 g: y/ Q' `- U$ `2 M
50m时,应在它们中间串入电抗器、滤波器或采用屏蔽防护电缆。列出不同类型变频器的主要性能、应用场合。' V- {2 o4 ^$ _, ^" i7 e, e" x+ t
变频器箱体结构的选用:变频器的箱体结构要与条件相适应,必须考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等( W# D" X- u- U
因素。有下列几种常见结构: 敞开型IP00型。本身无机箱,可装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其适于多台
7 M+ {' O: D0 m9 ?6 Q5 L' F4 f变频器集中使用时选用,但环境条件要求较高。封闭型IP20 型。适于一般用途,可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合) v- L+ }2 I! q% a
。密封型IP45 型。适于工业现场条件较差的环境。密闭型IP65 型。适于环境条件差,有水、灰尘及一定腐蚀性气体的
: b4 `( }6 p4 `7 `场合。
# f2 y/ M& A3 C! L7 @% s 变频器功率的选用:变频器负载率β与效率η的关系对中大功率(几百千瓦至几千千瓦) 电动机而言亦是可观的。7 a9 ~* ~/ h2 J+ C0 E$ O
系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点。# w+ u6 R% c+ F3 _
变频器功率与电动机功率相当时为最合适,以利于变频器在高效率状态下运转;在变频器的功率分级与电动机功率
J/ @! r% t4 w9 |分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,并且应略大于电动机的功率;当电动机属频繁启动、制动工' r- b0 V# q# ]& ~
作或处于重载启动且较频繁时,可选取大一级的变频器,以利于变频器长期、安全地运行;经测试,电动机实际功率确实$ ]# L" n5 w3 n- m4 i
有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作;当变频器与电: D$ _3 Q4 J" S: m( ^, A/ q
动机功率不相同时,则必须相应调整节能 程序的设置,以利于达到较高的节能效果。7 V5 x: B1 |, ], k0 Y9 G& Y
变频器应用中的抗干扰措施:变频器在应用中的干扰主要表现为:高次谐波、噪声与振动、负载匹配、发热等问题8 u! E4 G! U9 o$ A3 Q1 k0 {
。这些干扰是不可避免的,因为变频器变频器的输入部分为整流电路,输出部分为逆变电路,它们都是由起开关作用的非
' e1 ^# T& e7 y' ^7 k+ j线性元件组成的,而在开断电路的过程中,都要产生高次谐波,从而使其输入电源和输出的电压波形和电流波形产生畸变
6 ~# c( W% m# ?8 `' A8 e。下面针对谐波问题进行分析并提出相应措施。
- \! j* {/ q4 v9 u 容量较小的变频器,高次谐波的影响较小。但容量较大或数量较多时,就必须处理由高次谐波电流引起的高次谐波干5 I' a9 M# s5 o) p* F3 F1 Y8 H
扰,否则将影响到设备和检测元件,严重时可能使这些设备误动作。根据英国的ACE 报告,各种对象对高次谐波的敏感程5 a! @' L5 d4 Z! _& \0 ?; O
度如下:电动机在10 %~20 %以下无影响;仪表电压畸变10 % ,电流畸变10 % ,误差在1 %以下;电子开关超过10 %会产
$ Q C1 z: x7 C/ t+ V+ W' b7 i生误动作;计算机超过5 %会出错。鉴于以上情况,在工业现场中,必须采取措施降低干扰,把干扰抑制在允许的范围内。
/ D$ u* o i! W2 L, f2 g- r7 j& q7 h! F* K7 g$ o
|
|