机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5977 | 回复: 3
打印 上一主题 下一主题

一块电度表,二组互感器的接法,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-14 13:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。
3 s9 U. K0 T2 }2 e, q+ j/ i
0 m6 ]& v$ [+ f& B& `: q0 X# m现请教大家:
& V" V3 x% V* ^6 R: W" v8 q
, {2 S- l- f. }1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?& {& v: H- x& ?* l( c( b
2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?# y2 t7 u& @+ ?# Q) u t+ c
3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?; F# ?! {/ [1 y% _8 M
4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?, U! o/ a0 O `& ~' X' D
5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!4 A6 G% G9 A& X2 z z0 p
9 C t) D& U, x

7 P4 G7 {0 X2 q0 \8 a( R2 F变压器低压侧系统由于负载产生谐波电流,需要加装有源滤波器治理。现经检测确认谐波电流量为210A,并确定需要三相四线制有源滤波器。厂家的三相四线制没有210A这么大的。但是有90A和120A的。1 j# |, z' t. X2 O3 C( D- j) o+ x

4 C: ~% h3 A8 D/ r, I请问:1.90A和120A的三相四线有源滤波器可以放在一起并用吗?如果不能,为什么?
& O- K7 F* R! j) U; M" d% \
2 }* S+ z: w5 `( R/ a" x2.三相三线制不同容量滤波器并用的情况又是否可以呢?
$ [# G+ E" e6 Q3 R; e0 y( s3 ?8 d/ ]: [
谢谢!
2#
发表于 2012-5-14 15:56:10 | 只看该作者
看不懂
3#
发表于 2012-5-14 22:47:36 | 只看该作者
看楼主的意思是要计三相四线制电能,然后考虑到电流较大故需通过互感器实现,但不明白为什么测两个回路总电能一定要用上六个电流互感器?可以在两回路公共主线上用三个电流互感器,然后根据电能表的额定电流来选互感器的次级电流。变比不就可以实现了吗?并起来的话有很多风险,总电流有可能会超过仪表额定电流,同时要注意同名端;安全注意事项无非是电流互感器二次侧不允许开路,接地之类的;至于谐波滤波器没用过,主要看有源滤波器内部组成,是LC电还是其它?理论上是可以,并联分流大家都懂得。上述供参考!
4#
发表于 2012-5-29 12:56:14 | 只看该作者
没接过电力互感器
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员