三相步进电机驱动器报警,紧急求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-7 17:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,请问有没有人在南昌,熟悉步进电机编程及控制系统的。
小弟现在碰见一个问题:
三相步进电机(品牌雷赛)在返回原点的时候,出现驱动器(MD8211)报警。电机在其他使用状态时都正常。
急求高手,有酬谢!
如人不在南昌,知道该问题如何处理的朋友也可电话联系。

联系人郑先生,电话13543877489



补充内容 (2012-1-8 07:59):
各位大侠,不好意思。驱动器型号是3ND2283,电机型号1103s02。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-1-7 20:14:04 | 只看该作者
报什么警啊,显示什么啊,打电话问厂家或者查看相关说明书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-1-7 23:10:52 | 只看该作者
你把问题描述的再详细一点,
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2012-1-8 07:38:46 | 只看该作者
ajm 发表于 2012-1-7 20:14
报什么警啊,显示什么啊,打电话问厂家或者查看相关说明书。

报警灯闪烁,这款驱动器没有报警代码显示。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2012-1-8 08:40:57 | 只看该作者
对电机了解不多。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2012-1-8 09:49:34 | 只看该作者
同楼上,了解不多~~~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2012-1-8 20:59:46 | 只看该作者
其他地方正常,返回原点报警,就是你程序的问题。不知道你用哪款PLC ,外部原点信号送到PLC 里,PLC立刻停止输出脉冲,寄存器里的速度和长度都还在里面。你试下,当原点信号输入时,同时用RST指令把寄存器清零
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2012-1-13 08:10:01 | 只看该作者
谢谢各位。问题已经得到解决。主要是电机运动除了位置、速度,还有一个“使能”参数,该参数没有设置好,现在已经OK,谢谢大家。