这个步进电机是后来换的,原来我用的是一个180度旋转气缸控制,但是气缸转动到位后反弹晃动很厉害,解决不了晃动,所以电气工程师就说用步进电机代替。也没来得及计算,他就去随便抱一个回来用了。
| ||
点评
加减速机肯定没问题,要注意减速机的精度,正常步进电机说是400转/分的转速,实际使用并不行,实际只有150转到250转的范围才比较平稳,不在这个范围时电机可能会有异响。你减5倍的速,还差不多是30多转/分
| ||