求助PLC通道与位?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-14 16:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能帮忙解释下PLC的通道与位?: ]9 D+ {( L. Q9 m2 @
是不是PLC的输入输出点就叫通道,1个通道16位是怎么出来的,是按寄存器格式定义的吗?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-8-14 23:10:54 | 只看该作者
你是用什么PLC,就拿欧姆龙PLC在说啊,假如通道CH200 它的16位就是200.00   200.01   200.02......一直到200.15
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2011-8-15 09:03:44 | 只看该作者
谢谢2 K. A, h8 \  k, g; L! g
我用的LG MASTER K120S
4 U  R& X: Z, `& ~" ^/ w. [在组态时我不了解通道与位,是不是一个输入点就对应16位,具体寄存器操作时只操作其中一位就行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-8-15 12:33:12 | 只看该作者
wjchsks 发表于 2011-8-15 09:03
6 u) e8 \+ D9 u$ c+ ]3 d6 Z/ Z/ b谢谢
* z# H- |, z/ ~我用的LG MASTER K120S, B4 y5 J$ t& @, k8 ~
在组态时我不了解通道与位,是不是一个输入点就对应16位,具体寄存器操作时只 ...

# C. d- e/ \5 f( l; g' T4 W要看你是对位寄存器还是数据寄存器操作。一个字占16位。一个开关量输入点或输出点对应1位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2011-8-21 17:08:55 | 只看该作者
happqiwei 发表于 2011-8-15 12:33
3 U% ^- x2 m# ]- h0 K要看你是对位寄存器还是数据寄存器操作。一个字占16位。一个开关量输入点或输出点对应1位。

/ v; u0 S6 S" H! e" @谢谢,理解清楚了。