发表于 2011-1-18 14:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图如下图所示,# u8 l% [+ j5 Q9 j; F9 X
5 z; e% f9 ?6 F8 k0 d9 {, I) e
数显表供电电源220V,传感器供电电源24V,传感器发出电流信号,4~20mA。在研华数据采集卡上焊接250Ω的电阻,将电流信号转换成1~5V的电压值,同时,希望将这个电压值显示到数显表上,所以将采集卡通道上的电压信号同时交给数显表显示。
5 A9 R6 N0 [0 @; y  [% r) u2 ]4 P' m2 N! ?: @
但在使用过程中,发现采集的电压值不稳,波动非常厉害。
" ~9 c! P. i4 o/ r  W) C  k8 j* p3 @3 K% L2 o2 S/ q% C1 z8 o1 T; H
如果板卡端只连接传感器,而不连接数显表,用软件采集到的传感器的电压值就显示的比较正常。如下图
& p( B" z8 Y( M, r9 h5 p: V7 Z' Q9 U) t# H% n6 f
我想问问,确实是数显表干扰到数据采集了么?7 F4 t8 J" o0 S& ~, n) W0 L
) H* h1 F( K; A4 ^$ N7 X, c
我想到的解决方案是更换数显表的型号,换成电源电压为24V,是否能够解决这个问题?
- P2 P: I: Q+ x$ ]2 N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-1-18 15:08:40 | 只看该作者
这样可能不行,你要找一个带信号输出的精显表,把传感器信号先送到数显表,然后通过数显表的信号输出接到数据采集卡,电流信号是不能被分流的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:13:58 | 只看该作者
回复 shenwuqang 的帖子: b- X; Q! U: C( i& z

( p  k( ?& B7 ?* k' t( I, Q谢谢你的回复。
  @6 |0 y. N/ r& o% |5 t, K( P. m1 Z( Y1 I; _3 O/ j
但现在这种方式是通过250Ω的电阻将电流信号已经转化成电压信号了,数显表的选型也是采用的电压型采集(而没有选用电流型)。% N" p! p$ j% Y
) N$ ~! a! t. S" p& X2 Q
我考虑的主要问题是数显表供电电源220V,影响到采集的结果,对不?
+ J! E1 m5 S' _6 s2 n2 C: ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-1-18 15:29:36 | 只看该作者
跟电源关系不大,你的传感器输出的信号被两个负载分流了,当然测不准,我们以前做过试验,跟你串不串电阻没有关系,串连连接可能会有效,但前提是你的传感器功率够不够大,而且要试了才知道,我没做过这样的测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2011-1-18 16:03:27 | 只看该作者
回复 shenwuqang 的帖子) ^) S% o, C  a$ Y

- K- ^2 ?- F% {$ A4 m大侠帮忙看看,我的设备的前期投资都已经完成了,能不能用下面的办法,投机取巧,亡羊补牢一把?  V0 H! q* r- O6 y7 E# y

3 j. u4 j  g0 Z8 a2 I% F& r" `! R* ?8 p4 x! g% p
两个250Ω的电阻,一个给数显表,一个给板卡……
7 {5 Z6 c  Y2 _; E# |# O% h1 @# h6 i8 K8 C2 B3 q3 ~
谢谢!!!
# W1 K, L! j, t6 K* ~( {( F) G" {/ K6 V1 `

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-1-18 18:42:21 | 只看该作者
我个人感觉 传感器的特性 有很大的差异 别人输出的电流源是不是恒流源 我个人不清楚   你那个24V 供电是个怎么回事? 不是单独的两根线吗? 供电电源怎么和输出信号搞成回路了?  一般接线不是电源地和信号地要分开吗? 你还不如在做快调制电路板 可靠多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-1-19 11:57:13 | 只看该作者
结果怎么样你试一下就知道了,理论上可行,实际怎么样就不知道了,但是个人觉的还是换个数显表最合适,不管你是测压力还是温度,都是有的带4-20MA信号输出的表的,如果你用的是进口的表。只要问经销商买一个扩展的模块就行了,国产的你问一下厂家可能也有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-1-21 10:40:39 | 只看该作者
把仪表和板卡串联起来应该可以 有兴趣可以试一下