机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 12102|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

发那科OI-M系统,为何无故出现1021报警?---[求助]

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-11-8 14:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

求助:各位老师!我公司有一台台中精机的加工中心带台面转换的(两个台面) 型号Vcenter-70, 为何在加工过程中会无故出现1021报警?

1 E/ m5 ^6 D Q8 t) c8 [

报警信息显示:台面故障!    我重新开关机后有可以加工了!  这种现象会2  3天出现一次!

5 r. P) G# O8 \( j1 @! h/ B: U

注:机床台面用气顶的!   会不会与气压有关?  比如气压不够等等?

/ x8 b0 F& e6 a

请老师门帮忙  发表一下你们的看法   谢谢

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2006-11-15 08:33:33 | 只看该作者

Re: 发那科OI-M系统,为何无故出现1021报警?---[求助]

与气压有关
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-11-17 10:01:40 | 只看该作者

Re: 发那科OI-M系统,为何无故出现1021报警?---[求助]

楼主你好:) w4 P  Q3 b" [8 F( j! G3 l' r% E  U
   阁下是否是单位的设备维修人员?如果是编程人员的话,是不太好解决的;
* z6 ]; f! M  `8 O: }' b2 b" m. _9 U再者,由于故障出现频率太长,解决起来要花点时间:- g' z' e" u3 I' E
   1.查找梯形图资料,翻到报警页面(一般均可屏幕观看).8 O1 N! F, V8 \* V
   2.找出与"1021"报警有关的互锁关系,可能是气压/开关/制动等等.要仔细分析逻辑关系.
4 G5 c6 W2 m% d" m8 V   3.忍耐着等待时间,好!故障出现啦,.......解决啦.
0 x' C9 e% N# @5 ~  J0 U- o剩下的,报告广大网友好消息.
& Z6 h  I. ^4 V  y
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2006-11-20 20:06:28 | 只看该作者

Re: 发那科OI-M系统,为何无故出现1021报警?---[求助]

谢谢2楼和3楼的老师  本人是数控车间主管  能够简单的维修  谢谢3楼给出的建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-12-2 14:54:00 | 只看该作者

加工中心1001电池报警什么意思

加工中心1001电池报警什么意思?现在的电池是3伏,电量很好,但是还是报警,手动是好的,自动不好用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-12-3 12:46:47 | 只看该作者
1001是用户报警,看看梯图
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-8 21:22 , Processed in 0.050299 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表