发表于 2010-6-20 22:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:; [& d3 Q3 }6 D& K2 r, L
    两个PCL的执行动作由一个感应器控制,感应哭分别串联到PLC上,通常情况下,两个PLC同时上电使用,维修或测试时,发现任一个PLC断电,感应器导通(三菱FX1S-MT系列)。更换输入接口无用。3 o4 m% l! l' s$ h+ m
  
( n2 z, ]5 P+ P3 y5 I问题二:
0 ?# m  d4 _" F4 I5 R/ x$ g     这个问题出现得比较多,动作失控,无电磁干扰,车间温度25度左右,PLC二四小时使用,环境中灰尘较多.这个问题一个月有几次,维修时发现大部分为晶体击穿。主要动做是步进电机控制机械手。
- u) o( z/ F; b! B9 n# g: W( J     考虑可能是环境,却又发现电柜箱里也不是很脏。: ^& F$ a8 X3 ]; w" d0 [  W2 [
: i4 |2 Y" c2 z) U# W; q  z: J
  今天先发两个,还有很多,看看热情度在发更离谱的动做或问题。
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:31:23 | 只看该作者
必威APP精装版下载高手在那里,明天还没有人跟帖,我就自己说结果了
5 I; ^" K4 ~* _9 Y- S后面的“离谱的动做或问题”估计也没发的必要了/ P% v+ G8 h; d4 i
呵呵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-6-23 10:14:25 | 只看该作者
问题一解决方案:在串联到PLC上的感应器关开上各接一个继电器,OK!
) X. k/ X, I4 [7 R                         原因分析:PLC虽然断开外部最路,但内部未保持仍有电池,起保护内部程式用,感应器上与其串联,会有保护信号电流。
& U2 O6 W( C5 w) z
- i, J4 G) K* z' G/ f  {问题二解决方案:机器上安装彩电消磁器,OK!
& W8 ~$ K) N) P: {- ~+ T0 J8 F                         原因分析:灰尘没有进入PLC内,但其静电有。
6 y0 F3 X1 u$ J6 z7 r; s8 Y+ s
- n+ i% n( O# {8 L4 A好了!我的任务算是完成了,发这种贴有点累。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-23 10:17:16 | 只看该作者
看看学习一下谢谢楼主!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-7-13 08:38:08 | 只看该作者
不知所云,不懂就要谦虚点...* e' h" Q* d& F, }2 n- F2 d0 s
问题都不知道怎么问,让别人怎么回答你。
2 l( k) i$ ]) G  B- @! S2 I第一个问题,没看懂,什么感应器,接到哪里,什么模块接的,PLC断电之后电池保护的是存储卡上的程序,不会参与到输入输出模块电路里面去的,更不会有那么大的电流能够驱动什么感应器,查查你的电路连接是不是犯错了,一般的机柜设计原则都是用UPS,没有断电问题,除非你个人去断掉开关。
( ^9 q+ i0 w9 k: y1 E第二个问题,你说的情况是有可能,但是也是你的白痴电路连接造成的,静电的去除都不会,还谈什么更深的问题,检查你的接地吧。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-10-7 16:16:45 | 只看该作者
怎么提问的,全是文字,叫人看不明向,检讨自己