我们公司针对Honeywell公司的 S9000系统开发了专门的数据采集接口OPC SERVER,为先进控制、实时数据库、MES、MIS、ERP等系统提供实时数据。如有需要请与我们联系:
. a* ^& P+ P3 I9 R; H: _* O- q联系电话:010-63312077
% d- v+ L+ Q. k, ^6 i传真:010-634027974 B3 o5 m* E9 V9 c
Email:hit_lhb@163.com+ `5 t/ [1 Z* ]
QQ:44682760、924222357、294498910、879420046
* F; C3 q; k- ?- m* [" `QQ群:81498804* c( }4 c0 \, m: U
/ \7 a! K% ~6 R) a
MSN:lihb2004@hotmail.com、rtdbserver@163.com、forevercredit@163.com
9 o6 ~9 ~) }! b7 ? w公司网站:www.forevercredit.com- C: R7 q8 n: c9 W
S9000简介9 W) ?% H: B0 O- ~* N( }
S9000控制系统集回路控制,逻辑控制,数据采集操作员接口和管理报表功能于一个单一而又极其灵活的产品结构之中;它的主要组件包括:控制器、监控站和操作员盘。: Z; u$ A( T3 }" ?0 I5 g
$ d* b1 r9 g) u$ J# H6 m
a、控制器
9 \2 S& j6 E& Q. w控制器是S9000控制系统的心脏,它能完成回路控制,逻辑控制,数据采集和通讯功能。它有三种型号9000e型,9100e型,9200e型。可适应不同容量的系统(我们选用的为9000e型)。每个控制器内有两个并行的处理器。回路处理器和逻辑处理器,分别控制模拟量和开关量,可以实现快速和精确的控制响应。回路处理器能提供多回路控制的能力。它可以在连控图中构成单PID回路和串级控制回路方案。逻辑处12理器可提供诸如触点,计时器和计数器等逻辑能力。其逻辑处理功能相当于一个可编程控制器。S9000各种控制的综合是通过软件连接实现的。
: ?+ O/ J# j! y: k; xb、I/0模件
7 y4 o. A, d) B8 f每个控制器均提供一定数量的插槽数。如我们选用的9000e型为8槽。下面均以9000e型介绍。每个插槽可插一个I/0模件,每个I/0模件可提供一定数量的地址,当系统所需的I/0插件数超过控制器所提供的数时,可选用I/0扩展机箱。但不能超过每个控制器所能控制的最多点数960个。其中模拟量输入点数为96个。我们所选用的I/0模件为以下几种:; ? I& { B4 U' {! @% o1 f3 X
(1)通用模拟量输入模件(621--0020R)为16点。地址分配: 每点占用2个地址。该模件共占用32个地址我们定义槽位首地址为0。那么它就占用0~31个地址,其中0~15为有效地址。# V. s- N( W$ R2 Y) A2 K
(2)模拟量输出模件(621--0010--R)为4点。地址分配:每点占用2个地址,该模件共占用8个地址。其中前4个地址为有效地址。后4个地址被机器占用。
( l" ~" q9 _: n* p1 p/ H(3)数字量输入模件(621--3560R)为16点。地址分配: 做为数字量,每点占用1位,故而该模件占用16位地址。) C6 q6 V# g1 ]( R1 P9 F m+ j! P; K3 z
(4)数字量输出模件(621--6550R)为16点。地址分配: 做为数字量,每点占用1位,故而该模件占用16位地址。
( L1 q4 N8 @' h5 {4 v(5)脉冲输入模件(621--0024R)为4点。地址分配:4个通道,占用16位地址。其中前8位为有效位,后8位被机器占用。, i+ F$ |2 [. O: I
c、监控站$ j! J% k" D0 m# J
我们选用的是台式AST486微机,监控站软件以MS-DOS6。MIC-ROSOFT WINDOWS3.1为基础,监控站软件为独特的S9000系列组态软件,可完成该组态编辑和预定义格式监视功能。组态编辑功能包括连续控制图,顺序控制图,梯形逻辑图,该定点程序,处方等的编辑上下装配功能,监视功能包括: 预定义格式画面。用户流程图,报警,历史趋势和报表功能。$ }% T3 T1 _: S. D, H9 G
d、操作员盘$ M+ B/ d( l5 q }
操作员盘用于数字和字母的显示。它包括预定义格式画面的显示通过在监控站上设置后,可由屏幕下的一排触摸键来选择显示以下各种画面(报警,开关量状态,总貌,回路,设定值程序操作,设定值程序 配置,处方)。同时,还可以通过操作员盘对运行中的系统进行类似传统仪表板上的“按键”、“开关”、“旋钮”等操作。 |