一、维护概述 0 `8 z' ]$ Z& I' H0 ^6 N0 ^( q一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。; L9 w! M/ Y4 O% e4 x' M 二、查找故障的设备 0 s3 ]. w6 `6 h2 A0 FSR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。( n( S/ f0 E" M4 ~6 A: K9 Y 三、基本的查找故障顺序 & f1 n0 H. |2 l7 L% x; f K& R提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。% Z( A3 I4 S s" ~5 C 除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。 m- V3 \0 \9 `2 V1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。! m A6 A7 M3 R$ p; K2 [) l 2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。/ B5 Z5 ~; X) ~8 c 3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式 # \; ^6 C. @6 t且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。) C9 x: [- r$ U6 N4 o+ Q 4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。* a4 R; t4 O9 `( _) g# l6 I 5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。! y* i) M% ~9 C9 _9 B' x$ P; m 四、一般查找故障步骤1 H; M3 U2 _2 s3 g4 X7 X. C 其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。( v8 U3 @/ E- c5 q 1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。+ d: ^* F% P! o7 o 2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。 7 j7 K/ | p- g; G; ?3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如二者不同,测量一下输入模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。 & A5 L) t7 u$ J% r4、如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从有到左进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二和第三步检查该输入点,如是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器步影响逻辑操作。 ' c& v+ D0 ?; N$ r) g8 z5、如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。 . D2 Z. B6 u* c& \) w$ B6、如果该信号控制一个计数器,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5部进行。& u' z7 e4 k" L1 O) F5 @: s$ Q 五、组件的更换 & Q7 q: e/ ? W下面是更换SR-211PC系统的步骤( L. U4 o; X- s (一)更换框架4 [$ f9 R4 l- ]0 M! c# s6 B, { 1、切断AC电源 ;如装有编程器,拔掉编程器。 2 W ^2 y1 o2 x( t2、从框架右端的接线端板上,拔下塑料盖板,拆去电源接线。 / y, P% x6 U$ B$ ?' K& _+ V" P3、拔掉所有的I/O模块。如果原先在安装时有多个工作回路的话,不要搞乱IU/O的接线,并记下每个模块在框架中的位置,以便重新插上时不至于搞错。 $ ~0 Z3 _. `9 {$ [) I4、如果CPU框架,拔除CPU组件和填充模块。将它放在安全的地方,以便以后重新安装。6 L8 {' T; B( @: m6 z* b 5、卸去底部的二个固定框架的螺丝,松开上部二个螺丝,但不用拆掉。 ; X" @. s# Q' c8 j6、将框架向上推移一下,然后把框架向下拉出来放在旁边。 - \* H' U" W; y- ?7、将新的框架 从顶部螺丝上套进去。 9 o9 C) U; J8 N" ?6 x8、装上底部螺丝,将四个螺丝都拧紧。) G4 H7 O/ g: T9 q* j$ A9 W. N 9、插入I/O模块,注意位置要与拆下时一致。如果模块插错位置,将会引起控制系统危险的或错误的操作,但不会损坏模块。 ) D5 q- U5 ^- I5 _; V' K5 q! @& f, \10、插入卸下的CPU和填充模块。; b2 {% Q# @5 h! V; f 11、在框架右边的接线端上重新接好电源接线,再盖上电源接线端的塑料盖。0 A5 U. v1 I5 a( l 12、检查一下电源接线是否正确,然后再通上电源。仔细地检查整个控制系统的工作,确保所有的I/O模块位置正确,程序没有变化。 & a* i1 i9 w* I) ^) D(二)CPU模块的更换 6 }9 Y' f: C' K" w; s: |( R1、切断电源,如插有编程器的话,把编程器拔掉。 0 G9 s W8 `9 N$ a! ]4 v2、向中间挤压CPU模块面板的上下紧固扣,使它们脱出卡口。1 M; r, n- `) w 3、把模快从槽中垂直拔出。 2 ], C( \9 O, ?+ T4、如果CPU上装着EPROM存储器,把EPROM拔下,装在新的CPU上。! S0 u8 u- J& L( i+ o 5、首先将印刷线路板对准底部导槽。将新的CPU模块插入底部导槽。 4 ~/ E, _0 M, t x# [ t) x6、轻微的晃动CPU模块,使CPU模块对准顶部导槽。8 b- F0 ^1 H% _$ f' c9 U/ I 7、把CPU模块插进框架,直到二个弹性锁扣扣进卡口。 * E+ j% m/ R9 N+ U! n8、重新插上编程器,并通电。 0 O; k3 r8 N6 }7 j M# D$ w9、在对系统编程初始化后,把录在磁带上的程序重新装入。检查一下整个系统的操作。4 u5 n. t2 X% R( q5 J( D (三)I/O模块的更换3 }& [0 G. f3 Y* Z9 V 1、切断框架和I/O系统的电源。 ' g: h! e& x+ x; u4 r$ x: m2、卸下I/O模块接线端上塑料盖。拆下有故障模块的现场接线。. ~. l+ R A" M: i7 l 3、拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆卸式接线插座,这要视模块的类型而定。给每根线贴上标签或记下安装连线的标记,以便于将来重新连接。, s0 l0 |7 ` X" s2 }& j" x4 ] 4、向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。 : y; J# S6 b+ T) q* x* P B" G5、垂直向上拔出I/O模块。 |