机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3601|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

关于s7-200串口烧坏问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-23 22:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PLC接口损坏的主要原因是由于瞬态过电压和静电造成,产生瞬态过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC内部24V电源和5V电源共地,24V电源的输出端子L+、M为其它设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允许范围。所以EIA-485标准要求将各个RS485 接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起以保证各节点的地电位相等,消除地线环流!. ]0 u% m+ S5 g1 X+ @
2 }; C' f- ^1 i8 S5 C
  当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。
; j+ V. K5 F, A) M: j; K- ?; ^7 D6 L. E4 L6 V1 j$ d) ^
  连接在RS485总线上的其它设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到PLC,总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-1-27 12:14:36 | 只看该作者
个人亲身经历:数据线内部短路也会造成串口烧坏!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-9-23 07:30 , Processed in 0.049188 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表