Fancu系统的421报警什么意思呢?
. M; J* w$ D# P% u0 F8 ^! g8 h
锄禾日 发表于 2009-9-26 12:00
1 M2 Z: g) }+ x' q1 t z( D在双位置反馈系统中(如X轴同时使用光栅尺和电机编码器),半闭环和全闭环的位置误差超过了参数2118的设定值。 : b! ?7 h+ x1 D) w$ s4 c( \# q) {7 o 7 S8 t3 e" J$ A" Q网上查了一下,GSK980TD的421报警是说X轴驱动器没有准备就绪。 / y9 i- v% {0 {+ E那是因为系统XS30,XS31接口的第七针脚没有收到驱动器的READY信号。 4 a' d1 p) C! \ s2 C3 X6 t& b检查一下CNC参数№.009的Bit0、Bit1位设定驱动器报警电平是低电平还是高电平。 # K; A: g9 m, j检查一下X轴的超程限位开关.& |" \) B; q8 U& K, w/ L ! H9 v! T1 M8 e, I% F 你可以参考GSK980TD使用说明书第三篇第二章。4 [$ V& q. ]6 y # k) p3 ~. C1 q- K+ c; @ wujp |