11#
发表于 2009-9-19 15:17:51 | 只看该作者
输入端的1M,2M是对应你输入信号,如是你用PNP的接近开关,那M应该接+24V就是85. Y1 w; `- v' [8 ^# ]
如是NPN型就接0V,
4 h0 x; d. I, x( q5 I/ j8 W输出端是对应你输出负载的接线,若需要Q0.0输出正极,那在1L,2L接正极,也就是,1L,2L是输出点的公共线,, \6 l/ D& y. Z$ d7 K% m' X
另外若外部有单独的DC24v电源,图中的接法是错误的,最右下的M和L+是PLC自身输出的24V电源,一般情况下不要与外部电源混接,如果带小负载可以,但短路后会烧毁PLC,所以即使小负载也要单独使用外部电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2009-9-19 15:23:12 | 只看该作者
将STL语言转换梯形图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2009-9-19 15:38:00 | 只看该作者
1、因为时间的关系,我想只针对S7-200CN这个PLC芯片来学习编程,不知有什么好介绍呢?
9 x$ m( I  |% B5 ?+ y3 P# P! ~( V, D% }( K9 b" n9 G
等你学会了,你就不会去看别人的程序了
# `: W2 g$ U* c% G% l- G% B. v/ |9 b/ N* \. I9 K
2、这个PLC的控制比较简单,就是通开“光电开关”检测到物体后,启动另一台电机运行。还有就是通过温度控制机器,当温度到某一温度时,启动某个机器。)
5 r5 ]0 \2 o" y# Z* J' e8 A' j  _
( H5 |, G! g9 `0 x+ {2 G第一个很简单,会控制电路就会编程,第二个需要用到模拟量了,包括转换、比较或PID; h8 K$ v- m% w6 V  h
5 |! m$ S* g, {
3、我所理解的PLC,说白了是否就是“一台多开关的控制器”?通过各种时间或逻辑关系的运算,来控制各个电器的通电运行吧?
- {2 t% s# P9 j4 H. e  PPLC融合了所有的电路控制,还有高速计数、高速输出、脉宽频率、网络通讯、定位、PID指令等,PLC翻译过来叫“可编程序(P)逻辑(L)控制器(C)”,学起来很容易,最难的是算法和工艺,知道工艺流程了,掌握量的算法,其它的就像画控制电路图一样简单。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2009-9-20 00:22:32 | 只看该作者
输入端的1M,2M是对应你输入信号,如是你用PNP的接近开关,那M应该接+24V就是856 p* H- e* a2 e( c4 f& T- u8 f
如是NPN型就接0V,
7 B4 M; v1 I; ?  C输出端是对应你输出负载的接线,若需要Q0.0输出正极,那在1L,2L接正极,也就是,1L,2L是输出点的公共线,1 I8 ~; ]& i3 T" E+ V% K
另外若 ...
5 y# \" E/ s( a  }# d4 v. gdorken 发表于 2009-9-19 15:17
  @5 T1 m( @5 D8 Q
我来修正下,别误导其他人,好不好。4 R6 }) X+ B5 r' k0 m
NPN的光电开关,PLC公共点接+24V(光电输出0v)
/ ?3 E. n! b/ A& o' oPNP的光电开关,PLC公共点接0V。 (光电输出24v)
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2009-9-20 09:53:10 | 只看该作者
呵呵,是错了,感谢楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2009-9-21 21:24:16 | 只看该作者
先谢谢上面各位朋友的热心回答,经过几天后的学习,我开始有点了解PLC了.(主要是常开常闭与线圈和定时器的简单控制,因为这个我以前也算是有继电器的基础,所以有点明白)& ~/ D: m* K& }, q( L' {
迟点我再自己试做一份程序图(以及比较重要的接线图,我发觉这个不比学PLC简单)给大家看.所以首先感谢大家的热心回答.
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2009-10-9 20:47:18 | 只看该作者
“M”“L+”是一个输出电源,可以供一些拓展模块或者其他用电器使用。“1M”与“2M”是输入端的公共端,我一般只是直接使用“1M”,(“2M”的作用效果是一样,“1M”与“2M”好像是可以连接在一起的。因为很久没有用西门子的PLC了忘记了。请见谅!)你所说的“00”、“85”我不算很明白你的意思,“85”在这里应该是当作一个端子号来理解吧,其连接的是PLC输入的公共端,按下按钮,就输入一个信号到PLC。有说错的请批评指正!
/ I6 I) L3 l1 \9 L可以把你的控制要求说说,像你之前说的:这个PLC的控制比较简单,就是通开“光电开关”检测到物体后,启动另一台电机运行。还有就是通过温度控制机器,当温度到某一温度时,启动某个机器。3 w6 }/ U& @7 y  @' T. V
这个程序很简单,几个指令就完成了。如果你的温度控制要经过PID调节处理,那就复杂一点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2009-10-25 19:05:46 | 只看该作者
首先看一下PLC的端子结构图,一般输入输出都要用外部电源供电的,M是相当于零伏,L为供电端,建议仔细看看200手册
回复 支持 反对

使用道具 举报