机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3451|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

关于比例放大板的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-27 20:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是做机械的,问一些电气上的菜鸟问题 大家表笑我
! M2 d3 w6 @. h& |7 o9 X8 l
4 O/ U- w$ y6 p. J  u( L控制一种型号比例阀的比例放大板 如果更换到另一种型号的比例阀上时 是否需要重新调整参数;如果不调整的话 时间长了是否会把板子烧坏(或者损坏);因为公司搞电气的临时去其他地方了,偏偏临时有电气故障,他电话里又表达不清,我只能自己琢磨着干了 ,设备上的比例放大板换了两块都是同一个输出端没有输出了,是否是外部短路造成的,比如说接线端子处短路或者线圈处短路,是否还有其他的原因。。。。。。请高手指点
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-7-27 22:43:42 | 只看该作者
每种比例阀都有其配套的放大板.查一下该比例阀应配制什么样的放大器.放大期不可互用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-7-28 08:39:53 | 只看该作者
关键你得看接口,信号类型一样不?我觉得只要一样就可以更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-7-28 10:40:31 | 只看该作者
4# 迪斯 8 G# \# {4 P8 c6 M9 `2 l
% Q* }% j8 l  H6 q4 G
7 r7 d5 u; F* ]- `" n5 I

6 Q( e) f& p+ C# V不配套会将板子烧坏的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-7-28 11:02:56 | 只看该作者
顶多就是功率的问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-7-28 11:04:11 | 只看该作者
这种就像攒电脑,接口,信号类型,功率对了,估计就没什么问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-7-28 20:48:51 | 只看该作者
本帖最后由 睿智的狼 于 2009-7-28 20:51 编辑
- k) {5 U% I: }+ e
% z' h% |, r) O$ r; p# u4 \主要是匹配问题,因为不同的比例电磁铁的特性是不同的。如果比例电磁铁的特性是一样的就没有问题,反之。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-9-23 15:12:27 | 只看该作者
对于比例放大板关键还是和比例阀相匹配,主要看设定的电压和电流各是多少,是不是能满足比例阀的控制要求,一般放大板上都有安全保护的保险,板子一般不会被烧,选型不好保险就惨了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-1-14 18:07 , Processed in 0.055195 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表