首先将NC MD bits中的5012.7设为1。
: j% d: C" I0 E9 G从NC向编程器中传送( z# v1 w% ?% o, k) h, R& p
按下SETTING DATA,然后扩展(>)选择SETTING BITS,将5010,5012设为0,按下(∧)键。# U7 Z" u. @1 V9 |/ c/ a3 O# C
按下DATA IN-OUT,选择接口1* T0 A2 s# C5 r; a) [
RTS-LINE,进入DATA-OUT,分别选择各项,按下START,出现DIO后,编程器进入PCIN,选择DATA IN,取名后,按回车键接收数据。每传送完一个,按下STOP,选择下一个继续传送。
9 v; j' O6 H N最好在初始画面传送PLC。* ?; C* K. b5 u4 S( K7 h; }6 ~
8 O' i. f |4 D( ?7 g9 M4 ]
% O; j) i6 n' O+ p: G从编程器向NC中传送机床数据% o1 I- t; i! r1 S( j% A
按下“强启”键,进入初始画面,选择INITIAL CLEAR。1 O% ?% s4 v. n. A* U
按下MACHINE DATA后,选择' U" F9 q- `6 l W# Y, s9 ^' C
$ T) [ k4 m$ I8 i4 k$ ]; z6 H
CLEAR2 Q/ l' R1 D/ k: y
NC MD
+ f' K" M% D5 c. vLOAD* Y; ]1 Q4 s4 |& ~ V2 B
NC MD : C# O7 z' ~! ?3 g" D' Y
CLEAR PLC MD
# Y2 r& W! l) l# GLOAD PLC MD, k, r+ T5 v8 @! r
按下(∧)键,进入PLC INITIAL,选择8 P" y/ B' \" T
CLEAR PLC PROGRAM
) f1 M3 F; |- `/ jCLEAR RETENTIVE FLAG8 Z$ ^- N, H+ m4 o E
按下(∧)键,进入NC DATA,选择
9 E) U( r q3 y e6 Q4 KFORMAT USER MEMORY
8 d/ i2 Y6 \7 N7 X' k rCLEAR PART PROGRAM MEMORY
, [# r; w* u" }0 ?8 K( ^1 hFORMAT ALARM TEXT MEMORY
5 T2 N) C: R: l$ e按下(∧)键,进入DATA IN-OUT,在SETTING DATA BITS 画面下,将SD5010,5012设为0;将SD5011,5013设为11000111;将SD5016设为00101000。然后按下DATA-IN,选择接口1+ T. f; g; k! ? n, q% I
RTS-LINE,编程器进入PCIN,选择DATA-OUT。0 J3 ~8 t* L# X; V- [0 e
% _( F( D: }' K, @1 \
PCIN传送时应注意,V24下拉菜单:9600Bd,7位,2位,EVEN PARITY,XON OFF
8 r* [3 d# ~6 Q& w* y; T) q8 \( OOFF。注意编程器接口是COM1(大)还是COM2(小)。
6 N. ]3 d, r' n* L# ~, ~0 n5 y) ~1 B例如:由编程器传出时 FILE——CHANGE DIRECTORY3 q2 ?2 {7 }( a. e0 M6 L( h
C:\ZJ,然后自己写文件名C:\ZJ(\tea1).6 \/ `2 V' H; x" a) J1 T
# V6 A9 M1 B1 D) u+ h; a; c% V' s- _+ ]( L
用STEP5对机床进行在线监控并传送PLC程序:2 ~- m% I7 X* x+ {/ n5 H% o
将SD5010,5012设为100,接口选8 v0 y2 U& }! U3 ?' a. r! x1 q6 \
PLC-PROGRAM
5 z$ H* \1 Z# F- [6 C2 Z按下DATA IN START后双击OFF-LINE,进入ON-LINE,然后进行传送。传完后,按下(∧)键,按下SET UP END PW,结束传送。
3 _ v! }' G5 p& j+ `3 h$ I$ G& _
: U3 Z; S9 Q5 L# q, U8 E, D+ H5 C 2 M0 E6 e$ w! |+ Y
" H K3 O/ t# I8 U ' Q9 `2 f, I5 p6 A4 y3 }
$ c3 P" @8 `& ~/ v" Z, j; j# S0 o
附:传输软件 |