机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 姬X工程师
打印 上一主题 下一主题

关于密封式控制柜散热问题请教

[复制链接]
31#
发表于 2023-8-3 10:33:15 | 只看该作者
不用开孔。内部发热部件紧贴外壳。外部加装散热风扇,紧贴外壳。
内部发热部件 和 外部散热风扇,紧贴在同一个外壳金属件 内外 两面。

点评

换成矩形铝外壳的制动电阻。或者制动电阻用导热胶灌封在铝型材中。  发表于 2023-8-3 12:46
发热件有一个是圆筒型的制动电阻,这个没法完全贴合  发表于 2023-8-3 10:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

32#
发表于 2023-8-3 13:11:02 | 只看该作者
图片见附件,有啥问题随时问

电控柜热交换器.jpg (99.18 KB, 下载次数: 76)

电控柜热交换器.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

33#
发表于 2023-8-3 13:12:25 | 只看该作者
控制柜上要开孔的,否则怎么进行热量交换?

点评

可以内部循环嘛?是否也能起到散热的功能?  发表于 2023-8-4 09:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

34#
发表于 2023-8-4 14:23:15 | 只看该作者
姬X工程师 发表于 2023-8-2 14:33
空间有限哦,做不了外接,内部也没办法去加体积更大的散热设备

小密闭空间放一包干燥剂就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

35#
发表于 2023-8-4 14:25:23 | 只看该作者
姬X工程师 发表于 2023-8-2 14:41
箱内温度在50-60之间,主要是温度过高或驱动过载会报警,这款新柜子想规避掉这些问题

半导体制冷,有模块卖
回复 支持 反对

使用道具 举报

36#
发表于 2023-8-6 17:30:04 | 只看该作者
现场有压缩空气没?一个冷门的思路见图:

tb_image_share_1691314086639.jpg (127.22 KB, 下载次数: 83)

tb_image_share_1691314086639.jpg

点评

客户群体现场环境层次不齐,有一些是有的,但是大多数小作坊工厂这种没这个条件。如果能有一种适用于绝大数环境的方案就更好了。  发表于 2023-8-7 08:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

37#
发表于 2023-8-7 11:03:24 | 只看该作者
这种在户外柜做得很多,可以参考下 ,就是用双层做出散热循环通道,增加散热通道和散热面积,具体还得看你散热量来考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-9-25 10:29 , Processed in 0.059674 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表