机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1208|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

关于电气箱体进线密封的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-4-17 11:13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1【安装工况】
局部剖视图见图1,警示灯样本见图2
图1

图2


2【说明空心穿线铝杆上下两头有M16外螺纹,上螺纹与警示灯内螺纹连接紧固,下螺纹用于设备安装,内部空心用于穿线。现改警示灯需安装在某电气箱体上表面,用于户外。考虑户外淋雨等情况,图2所示双螺母垫片紧固方式无法密封,即使将垫片更换为组合密封垫圈,只能保证安装面的轴向密封,无法做到螺纹处的径向密封,若加生胶带是否可行?或有其它有效的密封结构方式?

回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2023-4-17 11:15:32 | 只看该作者
补充图1图2

图1.png (33.79 KB, 下载次数: 31)

图1

图1

图2.png (71.09 KB, 下载次数: 30)

图2

图2
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2023-4-17 11:32:35 | 只看该作者
密封接头。IP67或者65,66
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2023-4-17 12:48:14 | 只看该作者

(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว密封胶


回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-4-17 14:39:26 | 只看该作者
704应该都可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-4-17 15:23:11 | 只看该作者
如果仅考虑雨林,生胶带,四氟垫圈应该都可以,这只针对接头位置,警示灯需要看本身的放水等级
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-4-17 16:37:15 | 只看该作者
冰峰1112 发表于 2023-4-17 15:23
如果仅考虑雨林,生胶带,四氟垫圈应该都可以,这只针对接头位置,警示灯需要看本身的放水等级

所有接缝都打胶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2023-4-17 17:01:42 | 只看该作者
冰峰1112 发表于 2023-4-17 15:23
如果仅考虑雨林,生胶带,四氟垫圈应该都可以,这只针对接头位置,警示灯需要看本身的放水等级

警示灯本身具有IP67的防护等级,主要关注接线口处的密封
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2023-4-17 19:08:42 | 只看该作者
格兰头可以密封
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-25 12:56 , Processed in 0.078135 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表