压力表、软连接、止回阀、闸阀安装顺序?可否直连?

[复制链接]
11#
发表于 2021-11-18 22:48:39 | 只看该作者
短过渡是必要的,这个没办法省略
回复 支持 反对

举报

12#
发表于 2021-11-19 08:39:27 | 只看该作者
本帖最后由 702736 于 2021-11-19 08:41 编辑
  t* y3 k+ R( f! |4 c; }' m
zuce 发表于 2021-11-16 14:27
# r# C  S# K+ s4 t+ z您知道软连接可以潜水安装吗?
5 s2 j' w" N% s1 ^" g# W8 h4 H" i生活污水工况
) o. P; K+ b3 q; X8 P2 r3 S
可以,但一般的管道泵用管道支撑的就要考虑软连接的刚度# U/ E" b7 W& q; f& `
回复 支持 反对

举报

13#
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:31:38 | 只看该作者
702736 发表于 2021-11-19 08:39
! L' u8 C. g9 ~. X6 R可以,但一般的管道泵用管道支撑的就要考虑软连接的刚度
+ o4 B5 m! A4 p1 {0 }
对了  我看很多管路实例都是软连接之后设计一个过渡管段,压力表在这段上取点( l: I; m4 V1 C5 }
回复 支持 反对

举报

14#
 楼主| 发表于 2021-11-22 15:34:58 | 只看该作者
远祥 发表于 2021-11-18 22:48
! h$ i: `( D1 x2 j4 k短过渡是必要的,这个没办法省略

' [) }9 u. I; s( W为什么?作用是什么?$ O& D8 W8 ?. ?3 I6 [, I5 O$ J2 g

3 Z+ Y9 E) G) `$ J确实我在很多现场看到都有过渡段,而且都是设计在软连接和止回阀之间,测压点也是在这段上面取点
+ n- k& @% n' z! u7 m" K3 n8 Y  ~. L$ V
各人理解主要目的是为了穿螺栓方便~
- @! }7 @( [8 O不知还有其他讲究么6 I) Q" R% {1 N- C' m
回复 支持 反对

举报