机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3816|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

丝印车间排气方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-2-26 10:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 wind20200202 于 2020-2-26 10:16 编辑 ! ?$ a, @4 x! Y, M

2 F: A( C% C/ p7 H+ ^; {; Q环保排气新手,请各位 / t( T9 k  B; n- o( y" Y% {5 V

% d% i7 @0 G7 w& b- Z4 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2020-2-26 13:13:38 | 只看该作者
建议还是去找有相关设计和施工资质的单位来做。这牵涉到环保、消防、安全等方面,不是简单的排风这么简单。比如丝印用的溶剂是什么类型的,要对应什么样的环保处理装置,挥发量,排气量都要匹配好。太大浪费了环保装置,太小环保处理不达标。图上那扇推拉门如果是横向拉的话,不符合消防相关规定。你的印刷区只有这个门的话,那门必须是往外开的。哈哈!当然如果你们工厂所在地木有那么多要求的话,配个稍微大点的排风扇接些风管就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2020-2-26 13:16:23 | 只看该作者
1、第一种方案不好,三台轴流风机排气压力会不会完全一致?排气压力有差别会不会出现其中某几台排气不畅?当其中一台或2台有问题,会不会出现废气循环而排不出去的情况?2 v/ i% d+ U; }% l
2、风机运行中,从车间往外界抽气,内部从哪里补充进来新风?是不是图2中箭头所示?在图2中废气收集斗分别在什么位置?
) C3 _- N8 g0 X  }" F# l+ @; ~3、先确定要排出去的废气量有多少?再从手册上查废气的排气速度,然后根据公式计算排气管径。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2020-2-26 16:27:25 | 只看该作者
晓昀 发表于 2020-2-26 13:16& X4 H6 Y( u& N# C& x
1、第一种方案不好,三台轴流风机排气压力会不会完全一致?排气压力有差别会不会出现其中某几台排气不畅? ...

' `+ ^2 e' k, {6 E谢谢,图二中,正常使用的状态下,门是要关闭的,在两面墙的底侧会增加新风进口网罩(我想再请问一下假如排风量也不是很大,整个房间密闭没有新风进,相当于只有排风没有进风的话问造成什么问题,有哪些隐患,负压状态应该不会很严重吧)
/ a% |; B1 u/ Y8 Q& k, \! F
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-2-29 16:06:28 | 只看该作者
我觉得第一种好,增加网流机,效果会更好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-8 08:41 , Processed in 0.052781 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表