机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2514|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

关于地磅的防雷问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-11-3 07:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们负责安装的几个地磅,接地系统的接地电阻测试均少于1Ω,并且供电也都安装有浪涌,埋地电缆供电,避雷针高度二十多米,地磅均在防雷保护范围内。但是也存在雷雨若不给地磅停电,地磅的传感器被雷击损坏的问题,现场和厂家分析也找不到其他原因。
; q/ J" g9 @% D8 C+ E9 T) V请问各位,你们有没有接触到类似的问题?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2019-11-3 08:41:15 | 只看该作者
拆掉避雷针,做好台面接地就行,很多情况下避雷针是引雷针。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2019-11-3 13:51:08 | 只看该作者
正规的防雷措施估计都没用
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2019-11-3 16:37:42 | 只看该作者
避雷针请远离地磅
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-11-3 20:38:50 | 只看该作者
学习了。
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2019-11-4 18:52:39 | 只看该作者
对传感器、二次仪表等电子衡器整体的各个部分,作特殊的等电位防雷保护。等电位保护是电子衡器雷电保护系统的核心和根本。雷击时,在强大的雷电流泻入大地的瞬间,由于接地线存在电阻和电感,因此整体衡器系统对地可产生几万甚至几十万伏的高电位,此电位对电子衡器的各个部分甚至整体系统都是毁灭性的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2019-11-5 06:53:53 | 只看该作者
谢谢各位指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 05:51 , Processed in 0.052249 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表