lesens 发表于 2018-3-30 09:21 是多次测试都有负值出现吗?还是就测试了这一次出现的? |
277741987 发表于 2018-3-30 07:50 没有什么干扰啊,很简单的一个系统,从哪里可以看出来丢步了?多谢 |
谢谢大神,惯量比是太大了,我准备增加减速比,把惯量比降下来。但是目前新的减速机还没到。从这两张图上还能看出其它的导致系统不稳的原因吗? |
是否有干扰?看到的是有丢脉冲的情况 |
本帖最后由 晓昀 于 2018-3-30 07:09 编辑 把你的传动链简图和系统参数贴上来,一起讨论讨论。 从第一张图看到,伺服电机带负载启动时,曲线有抖动,证明负载惯量和电机惯量不匹配。从负载端等效计算到电机输出轴上的负载应该大于电机的启动负载,启动才会平稳。 负载转动惯量大于电机转动惯量时,系统启动转速会出现震荡(抖动);负载转动惯量小于电机转动惯量,系统刹车时,刹车时间会变长,在规定时间内不能及时停住。 |
增量伺服换绝对值伺服?自己的看法,请大佬指点 |
小马拉大车 |