mixin0756 发表于 2017-11-9 16:57 同意。为何不考虑非接触方式 |
星仔小二 发表于 2017-11-10 11:03 根据LZ的描述,我分析可能的原因如下: 1、冷端补偿必须要做。一般测温仪表都带有冷端补偿的。只有B型热电偶,冷端温度50摄氏度以下可以不补偿。 2、热电偶温度没有平衡,可选表面热电偶 3、热电偶型号不合适,比如k型测500摄氏度左右就不合适。 4、测温针隔热没有做好,这条同意LZ分析 需要提供测温偏差详细情况,才好进一步判断。比如温度一直偏高?一直偏低?随机波动?..... |
鑫森淼炎垚 发表于 2017-11-9 15:04 实际温度是等铝棒刚出炉时测量用手动测温器测量出来的 |
看大侠们切磋 |
很有可能是套筒没保护好测温针,火焰飘进测温针里,使得测量温度不准。 |
你这个热电偶与铝棒表面接触时,那个力的大小是否会影响测量的温度??反正气缸的力不稳的,会阶段性变化 |
才20-30可以了,通常火焰的温度1600度,到你需要的温度之间有那么大的梯度存在,为此很难消除。 |
为什么不让热电偶一直在铝棒里面待着?反复插拔,时间太短,三分钟一次还差不多 |