头重脚轻 |
本帖最后由 战士ym 于 2016-6-14 15:43 编辑 siaoma3160 发表于 2016-6-14 13:35 一两吨还用不了6根,3根均匀分布就行,如果仅是人走应该没问题,高度的话,人通过,2米多点就够,那也不高,没什么问题,剩下就是查手册,安全系数,屈服强度等等,而且还得看你底座的重量,如果重心太高可以用膨胀螺栓打地里,还有就是底座用方板是不是合适一些。 |
siaoma3160 发表于 2016-6-14 13:30 因为你这个底下有个圆盘(我刚开始没注意到),结构有点不一样 分析一下我说的那个倒下的原因吧,仅供参考。 1、立柱不是均布的(和你的结构类似),总重大概4吨 2、桶内装的是大颗粒物料而且流动性很差 3、使用中因1~2综合作用导致整体重心偏移,立柱受力变化,从三根受压变成两根受压一根受拉 4、受拉立柱处地脚膨胀螺钉从水泥中松动脱出(没做地基,地面只有几公分厚的水泥层,下面就是石子了) 5、重心偏移加剧,受压立柱处水泥地裂开,最终导致设备倾覆。 06~07年左右发生的事情了,很多数据都忘了,只能复述一下大概情况,所幸没有发生人员伤亡。 |
最关键是校核压杆失稳 |
战士ym 发表于 2016-6-14 11:57 高度基本不太可能压缩了,因为下面要能留出人活动的空间。然后您说的立柱式阵列式是什么意思?一圈上均匀的分布几根(比如6)立柱吗?这样可能不太可行,因为我要留出一个足够的空间,方便人的进出(类似于一个门) |
诸行无常 发表于 2016-6-14 11:34 多谢大侠提建议。此装置圆柱体静止不动,没有冲击。圆柱体处于高度大概一个人身高(1800mm最多)处,放在室内。下面支柱与圆柱及底座应该是高强度螺栓连接,方便更换。加筋板会考虑 |
防弹蜗牛 发表于 2016-6-14 11:39 地基这块不大懂,是不是只要底面够平整,然后承重的话不会被压的凹陷了就好了? 还是说整个装置要锁死固定到底面上?有必要这样否? |
安全系数你还在这问?自己不查让别人帮你查?再说,这里告诉你的只是跟人意见,你还得自己判断是否可行,你当必威APP精装版下载是标准手册呢么?而且你这图画的真糙,如果没有其他影响,立柱还是成阵列式的比较好。1吨的东西真不是太重,主要是高度尽可能低点就好。能焊的地方焊上比较好,控制好变形,不能焊的再用螺栓。 |
本帖最后由 防弹蜗牛 于 2016-6-14 11:41 编辑 补充一个,地基要做 曾经遇到类似的结构,在现场倒了。。。就是因为没做地基,而且地面不平 或者讨巧一点,对施工方提出地面承重要求 |